Автор Тема: Сделать реконструкцию в торгово-офисное когда Масляные трансформаторы за стеной?  (Прочитано 1539 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Всем привет.
Ситуация: купил помещение 205 м.кв с назначением "Насосная", за стеной стоит два масляных трансформатора (трансформаторы и помещение, все под одной крышей).
Планирую реконструкцию в торгово-офисное помещение.
Вопрос:  смогу я провести реконструкцию в торгово-офисное по нормам? :-[
Или какие есть нормы (возможно, обходные пути) и договорится с ДАБИ, что бы одобрили реконструкцию и ввести помещение в эксплуатацию?
Пожалуйста помогите разобраться!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
за стеной стоит два масляных трансформатора
НПАОП 0.00-1.32-01
2.3.3. У житлових будинках, спальних корпусах різних установ, школах та інших навчальних закладах не допускається розміщення вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій (далі - ТП).
В інших громадських, адміністративних та побутових будинках допускається розташовувати вбудовані або прибудовані підстанції за умов використання сухих трансформаторів, які слід встановлювати на амортизаторах.
Улаштування І розміщення вбудованих, прибудованих або окремо збудованих ТП повинно виконуватися відповідно до вимог розділу 4 ПУЗ.


Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Благодарю за подсказки, почитал и до конца  не разобрался :wall:, разъясните пожалуйста как для чайника.
 Хочу дополнить, вот фото объекта, вокруг объекта на расстоянии 30 метров жылые дома, т.е. объект в дворе. Стена 380мм и за ею на расстоянии 4 метров расположены два масляные трансформатора. Предположим(еще не уверен) стена не соответствует нормам, мы ее "подгоним" по шуму и пожарной безопастности что б соответствовала, тогда можно будет сделать реконструкцию помещения в торгово-офисное помещение?
Или как не крути при любых стена к трансформаторам масляным должно быть 10 метров? в ДБН только вижу эти "10 метров" и некаких поблажек. Как выйти с положения что б сделать реконструкцию,
 

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вам же відповіли. Щоб можна було зробити реконструкцію під торгово-офісні приміщення прибудована трансформаторна підстанція повинна бути з сухими трансформаторами. Тобто вам потрібно замінити існуючі масляні трансформатори на сухі і тоді згідно норм можливо щоб трансформаторна підстанція була прибудована до торгово-офісних приміщень

Спасибо за рекомендацию примем к сведеню.  Не написал... в собственности только помещение,  трансформаторная что за стеной, принадлежит городу. Потому и возник вопрос, что можно сделать если трансформаторная остаться без изменений, эти "10 метров от тп" както можно обойти другими путями? Возможно двойную стену сделать... ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виталий19851002, "подвійну стіну" теоретично можливо, але це буде не зовсім подвійна стіна, а щось накшталт "пропипожежного відсіку" - хай пожежники сформулюють більш точно. Зрозуміло що його заборонено перетворювати на склад і заповнювати всяким мотлохом.
Але вірогіднсіть того, що цей варіант пройде - я би оцінив відсоків у 30.
Ну і там вимоги до стіни теж треба проговорити із пожежниками. Тут питання більше до них.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам стоит почитать для начала ДБН В.2.2-9:2019 "Общественные здания и сооружения".
В самом начале сказано:
4.1  Вимоги,  пов’язані  з  особливостями  окремих  видів  громадських  будинків,  у  тому  числі функціонально-планувальні,  за умовами кооперування,  блокування,  інтеграції один з одним або з житловими та виробничими будинками, встановлюються в окремих будівельних нормах за видами будинків  та  споруд  і  в  галузевих  нормах:  ДБН  В.2.2-3;  ДБН  В.2.2-4;  ДБН  В.2.2-10,  ДБН  В.2.2-11,
ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН В.2.2-18, ДБН В.2.2-20, ДБН В.2.2-23, ДБН В.2.2-24, ДБН  В.2.2-25, ДБН  В.2.2-26, ДБН  В.2.2-28, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.3-7, ДБН  В.2.3-15, ДБН  В.2.3-18, ВБН  В.2.2-ЦЗН,  ГБН  В.2.3-37472062-2.

и

4.3  У  громадських  будинках  і  на  території  громадських  комплексів допускається  розміщення необхідних за технологією сервісно-виробничих та житлових приміщень службового призначення. Зазначені приміщення повинні відповідати вимогам будівельних норм за видами будинків та споруд  розділів 9,10 цих Норм.

Ну и дальше в разделах 9,10 требования типа такого:

9.1.2  У  приміщеннях,  що  межують  з  зовнішніми  і  внутрішніми  лінями  електропередачі,  на відстані  не більше  0.2  м  від огороджуючих приміщення  внутрішніх  поверхонь  не  повинні  переви­щуватись рівні напруги електричного поля 50 Гц 500 В/м згідно з санітарними правилами і нормами,  величини індукції магнітного поля 50 Гц - 1  мкТл на добу.

И т.п.

Если говорить о масляных трансформаторах, то это помещения повышенной пожарной опасности. Гореть будет быстро и весело.
Посмотрите ДБН В.2.5-56, Таблица А.2, п.1.4, 1.9, 1.13, 7.33, 7.34, 7.35, 7.40 на предмет вашего конкретного случая. Везде идет речь о производстве электричества и масле. В ряде случаев требуется пожаротушение в обязательном порядке. А поскольку помещение не ваше, то намучаетесь уговаривать.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лучше оставить эту идею на основании абз. 2  п. 2.12 ДБН В.2.5-23:2010
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Виталий19851002, "подвійну стіну" теоретично можливо, але це буде не зовсім подвійна стіна, а щось накшталт "пропипожежного відсіку" - хай пожежники сформулюють більш точно. Зрозуміло що його заборонено перетворювати на склад і заповнювати всяким мотлохом.
Але вірогіднсіть того, що цей варіант пройде - я би оцінив відсоків у 30.
Ну і там вимоги до стіни теж треба проговорити із пожежниками. Тут питання більше до них.

Благодарю за подсказку, хороший вариант с пожарниками, беру на вооружение.

Вам стоит почитать для начала ДБН В.2.2-9:2019 "Общественные здания и сооружения".
В самом начале сказано:
4.1  Вимоги,  пов’язані  з  особливостями  окремих  видів  громадських  будинків,  у  тому  числі функціонально-планувальні,  за умовами кооперування,  блокування,  інтеграції один з одним або з житловими та виробничими будинками, встановлюються в окремих будівельних нормах за видами будинків  та  споруд  і  в  галузевих  нормах:  ДБН  В.2.2-3;  ДБН  В.2.2-4;  ДБН  В.2.2-10,  ДБН  В.2.2-11,
ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН В.2.2-18, ДБН В.2.2-20, ДБН В.2.2-23, ДБН В.2.2-24, ДБН  В.2.2-25, ДБН  В.2.2-26, ДБН  В.2.2-28, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.3-7, ДБН  В.2.3-15, ДБН  В.2.3-18, ВБН  В.2.2-ЦЗН,  ГБН  В.2.3-37472062-2.

и

4.3  У  громадських  будинках  і  на  території  громадських  комплексів допускається  розміщення необхідних за технологією сервісно-виробничих та житлових приміщень службового призначення. Зазначені приміщення повинні відповідати вимогам будівельних норм за видами будинків та споруд  розділів 9,10 цих Норм.

Ну и дальше в разделах 9,10 требования типа такого:

9.1.2  У  приміщеннях,  що  межують  з  зовнішніми  і  внутрішніми  лінями  електропередачі,  на відстані  не більше  0.2  м  від огороджуючих приміщення  внутрішніх  поверхонь  не  повинні  переви­щуватись рівні напруги електричного поля 50 Гц 500 В/м згідно з санітарними правилами і нормами,  величини індукції магнітного поля 50 Гц - 1  мкТл на добу.

И т.п.

Если говорить о масляных трансформаторах, то это помещения повышенной пожарной опасности. Гореть будет быстро и весело.
Посмотрите ДБН В.2.5-56, Таблица А.2, п.1.4, 1.9, 1.13, 7.33, 7.34, 7.35, 7.40 на предмет вашего конкретного случая. Везде идет речь о производстве электричества и масле. В ряде случаев требуется пожаротушение в обязательном порядке. А поскольку помещение не ваше, то намучаетесь уговаривать.


Ситуация в том, что помещение мое и земля под помещением в собственности с назначением "для торговли" :), перед покупкой было сказано что сделать все реально, а после покупки пошли вопросы и теперь ищу путь как помещение перевести в торгово-офисное или под фитнес - спортзал. Спасибо за ссылки, ознакамливаюсь. Узнал что там два масляных трансформатора по 630 ква.  Наверное я вляпался?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверное я вляпался?
Не без того.
Наразі я бачу 2 виходи:
1) 100% Законний, але дорогий: Вийти на РЕС із пропозицією заміни їх масляних трансів 2х630 кВа на сухі. Але вони напевне забажають замість 630 кВА отримати 1000 кВА (формально на підставі того, що масляник можливо тривалий час перегружати на 50%, а сухарь - лише на 10-20% і лише обмежений час- до кількох годин). Це може бути трохи муторно, дорого, але ви в подальшому не матимеме проблем.
2) "компромісний" - влаштовувати той таки протипожежний відсік і обговорювати із пожежниками і СЕС можливість відходу від зазначених вище (пост №8) положень ДБНа.
Вірогідність успіху - відсотків 30. І в подальшому можуть виникати запитання. Хоча в разі успіху це буде дешевше ніж варіант №1.

Я б порадив спочатку проконсультуватись із пожежниками і СЕС (можливо ще ДАБІ) щодо варіанту 2, а потім приймати рішення.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Наверное я вляпался?
Не без того.
Наразі я бачу 2 виходи:
1) 100% Законний, але дорогий: Вийти на РЕС із пропозицією заміни їх масляних трансів 2х630 кВа на сухі. Але вони напевне забажають замість 630 кВА отримати 1000 кВА (формально на підставі того, що масляник можливо тривалий час перегружати на 50%, а сухарь - лише на 10-20% і лише обмежений час- до кількох годин). Це може бути трохи муторно, дорого, але ви в подальшому не матимеме проблем.
2) "компромісний" - влаштовувати той таки протипожежний відсік і обговорювати із пожежниками і СЕС можливість відходу від зазначених вище (пост №8) положень ДБНа.
Вірогідність успіху - відсотків 30. І в подальшому можуть виникати запитання. Хоча в разі успіху це буде дешевше ніж варіант №1.

Я б порадив спочатку проконсультуватись із пожежниками і СЕС (можливо ще ДАБІ) щодо варіанту 2, а потім приймати рішення.

Благодарю за подсказку Андрей. Рад что есть 2 варианта.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"компромісний" - влаштовувати той таки протипожежний відсік і обговорювати із пожежниками
Что это на Ваш взгляд решит?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: