Розподільчі щити та вузли комерційного обліку електроенергії на 0,4 кВ розташовані у закритій ніші на сходовій клітині багатоквартирного житлового будинку. Ввід у квартиру виконано негорючим кабелем ВВГнг. В будинку передбачена система протидимного захисту. Які нормативні акти окреслюють вимоги до забезпечення пожежної безпеки вводу силових та слаботочних (домофон) кабелів у приміщення квартири?
Вимоги щодо інженерних проходок через огороджувальнi конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через протипожежнi перешкоди встановлено у ДБН 8.1.1-7:2016, пункт 6.20: «Клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій будинку (електричних, кабельних та шинопровiдних проходок, водопровідних, каналізаційних труб тощо) через огороджувальнi конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через протипожежнi перешкоди має бути не меншим ніж нормований клас вогнестійкості цієї огороджувальної конструкцій або протипожежної перешкоди за ознакою EI, крім випадків, обумовлених у НД». Таким чином необхідно передбачити проходку зі ступеню вогнестійкості (показником EI) не гірше вогнестійкість перегородки що відокремлює квартиру від сходової клітини. Конкретне конструкторське рішення обирається з урахуванням вимог сертифікатів на протипожежні матеріали та регламентів, наданих виробником матеріалу.