Согалсно пункта 5.16.1 Дбн 2.5.-56;2014 нужно ли делать магистраль оповещения о пожаре петлёй? :-[

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #1 : 19 Лютий 2020, 11:45:23 »
Согалсно пункта 5.16.1 Дбн 2.5.-56;2014 нужно ли делать магистраль оповещения о пожаре петлёй?
Если есть к чему ее подключить, то почему бы и нет?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #2 : 19 Лютий 2020, 14:44:14 »
Уважаемый    Olimpicos!
 А какие адресные оповещатели Вы используете? Имеют ли они встроенные изоляторы КЗ? и для какого типа оповещения это собираетесь применять СО1, СО2, СО3, 4 или СО5?
 Но вообще то цепи и петли - это разные понятия...
« Останнє редагування: 19 Лютий 2020, 14:50:54 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #3 : 20 Лютий 2020, 09:31:42 »
А какие адресные оповещатели Вы используете? Имеют ли они встроенные изоляторы КЗ? и для какого типа оповещения это собираетесь применять СО1, СО2, СО3, 4 или СО5?
 Но вообще то цепи и петли - это разные понятия...
Адрессные оповещатели? Оповещение о пожаре реализованно на моноблоке Vellez, в торговом центре СО5, а причем тут цепи и петли? в пунте написанно "зберігати цілісніть кіл під дією СТР"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #4 : 20 Лютий 2020, 11:05:21 »
Оповещение о пожаре реализованно на моноблоке Vellez
И куда вы собираетесь включить петлю?
в пунте написанно "зберігати цілісніть кіл під дією СТР"
Два проводника с оконечным резистором образуют замкнутую цепь, то есть "електричне коло".

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #5 : 20 Лютий 2020, 13:47:34 »
Оповещение о пожаре реализованно на моноблоке Vellez
И куда вы собираетесь включить петлю?
в пунте написанно "зберігати цілісніть кіл під дією СТР"
Два проводника с оконечным резистором образуют замкнутую цепь, то есть "електричне коло".
Я не собираюсь включить , я спрашиваю согласно норм нужно делать петлю или нет. В том то и дело что в моноблоке только 2 клемы(выхода) петлю не сделаешь

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #6 : 20 Лютий 2020, 15:06:25 »
Если делать петлю (кольцо) то не обязательно обеспечивать огнестойкость кабельной линии за пределами зоны оповещения. Но есть еще условие что должны быть изоляторы короткого замыкания.
На ВЕЛЛЕЗе в принципе можно организовать что-то на подобии кольца при помощи оповещателей по типу А/В которые подключаются к двум зонам. Но без изоляторов их к этому пункту не притянешь.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #7 : 20 Лютий 2020, 18:49:18 »
Я не собираюсь включить , я спрашиваю согласно норм нужно делать петлю или нет. В том то и дело что в моноблоке только 2 клемы(выхода) петлю не сделаешь
А если надо согласно норм, что делать будете? Менять Веллез на адресную систему?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #8 : 20 Лютий 2020, 18:54:56 »
в пунте написанно "зберігати цілісніть кіл під дією СТР"
В данном контексте "коло" - это не кольцевой шлейф.
ПУЭ
1.7.41 електричне коло
Сукупність провідних частин,  через які може протікати електричний струм у  нормальному  або  аварійному режимі роботи  електроустановки  і  яку  можна вимикати від джерела живлення комутаційним пристроєм, що є частиною цього електричного кола

Кольцевой шлейф или кольцевая линия в том же 56-м так и называется:
9.6.9   У системах із кільцевим розміщенням кабельних ліній при застосуванні ізоляторів короткого замикання можна не виконувати вимогу 5.16.1 за умови прокладання зворотної кабельної лінії через інші приміщення
« Останнє редагування: 20 Лютий 2020, 18:58:19 від rga »

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #9 : 01 Березень 2020, 16:30:20 »
Кольцевой шлейф или кольцевая линия в том же 56-м так и называется:
9.6.9   У системах із кільцевим розміщенням кабельних ліній при застосуванні ізоляторів короткого замикання можна не виконувати вимогу 5.16.1 за умови прокладання зворотної кабельної лінії через інші приміщення
Обращаю Ваше внимание, что Вы процитировали "з кільцевим розміщенням", вместо "кільцева лінія/кільцевий шлейф", а это разные вещи!
Размещение или тип?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #10 : 02 Березень 2020, 13:23:34 »
Обращаю Ваше внимание, что Вы процитировали "з кільцевим розміщенням", вместо "кільцева лінія/кільцевий шлейф", а это разные вещи!
В чем разница по контексту?

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #11 : 02 Березень 2020, 13:36:07 »
В чем разница по контексту?
конечно же в деталях!
проложить (разместить) можно кольцом далеко не кольцевой (не адресный) шлейф!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #12 : 02 Березень 2020, 14:39:44 »
проложить (разместить) можно кольцом далеко не кольцевой (не адресный) шлейф!
А что еще?

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #13 : 02 Березень 2020, 16:25:41 »
А что еще?
А чего хочется?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение о пожаре петлёй
« Reply #14 : 02 Березень 2020, 19:53:09 »
Хотеть можно многого, но подлючка идёт к моноблоку Веллеза по схеме с 100В НЧ сигнала.
О каком адресе может быть тут речь?
И какие ИКЗ тут смогут вообще существовать?
« Останнє редагування: 02 Березень 2020, 20:01:27 від bvv »