Автор Тема: Расчетный ток для светильников при подключении от трехфазной системы 12 В без нулевого провода  (Прочитано 2440 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ситуация такая от понижающего трансформатора 380/12В, подключаем светильники 12В, нагрузка неравномерная, как правильного посчитать ток?

Рассмотрим подключение 3-х светильников по 15Вт.
 I = Рр / 1,73*Uл.*соs = (15*3)/1.73*12*0.95=2.28А

Рассмотрим подключение 4-х светильников по 15Вт (нагрузка неравномерная, по этому, умножаем наиболее загруженную фазу на 3)
  I = Рр  / 1,73*Uл.*соs = (30*3)/1.73*12*0.95=4,56А

Подскажите, я правильно делаю.
« Останнє редагування: 17 Лютий 2020, 13:13:10 від Елена.Ш »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для цього потрібно уточнити схему з'єднання обмоток трансформатора Yн/Yн чи Yн/Δ ? І 12В - це фазна, чи лінійна напруга?

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
линейное
Ну якщо, з'єднання обмоток трансформатора Yн/Yн, то все вірно

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
з'єднання обмоток трансформатора Yн/Yн чи Yн/Δ ? І 12В - це фазна, чи лінійна напруга?

Зазвичай бачів тільки однофазні трансформатори на таку напругу, або 380(220)/12.Невже інколи використовують і трифазні?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечно используются. Особенно в цехах крупных химических предприятий (где имеются помещения (отделения) особо опасные или повышеной опасности согласно гл.1.1 ПУЭ) для обустройства технологического ремонтного освещения при ремонте оборудования, экстракторов, емкостей, упарок и т.д., где по требованиям ПУЭ должно быть сверхнизкое напряжение 12 В.
Как правило, такие трансформаторы устанавливаются в ЩСУ с нормальной средой в каждом отделении. Мощность расчетная, но ввиду больших размеров и площадей цехов -порядка 1,6-4 кВА. Разводка групповых линий выполняется кабелем, в зависимости от среды производста, до распредкоробок и опуском на 2-х полюсные розетки с крышкой- степени защиты ІР44-ІР65 по всему цеху (технологическому отделению).
При производстве ремонтных работ, освещение внутри технологического оборудования, емкостей и т.п., осуществляют специальными переносками с защитной сеткой- которые включают в розетку.
« Останнє редагування: 17 Лютий 2020, 19:32:45 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: