« Reply #15 : 13 Лютий 2020, 10:23:34 »
Честно говоря, меня удивляет та масса трудностей, которая сваливается на проектировщиков при подключении световых указателей. Судя по ответам выше, там уже такая каша, в которой не разберешь, где задание ГИПа, где созвездия Девы. Тут уже важно не увеличить количество до трёх штук над каждой дверью, когда вумные дядьки разработают очень крутую систему управления, и автоматчики тоже будут закладывать указатели в свои проекты.

Поэтому попытаюсь максимально упростить свой вопрос. Если щите рабочего освещения электрик заложит сухой контакт (гальванически развязанный), сможет разработчик раздела СПЗ подвести к нему двухжильный проводник «удобного» уровня напряжения? А в случае разрыва, дать сигнал на включение указателей аналогично тому, как даётся команда на включение при пожаре?

И если это не очень секретная информация, поделитесь схемой, как подключаются указатели, если их устанавливают в разделе СПЗ.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: "Выход" есть?! - Дайте два!
« Reply #16 : 13 Лютий 2020, 10:30:43 »
То есть, требуется, во-первых, и автоматический режим включения, и ручной. А во-вторых, необходима логика.
Вот эту самую логику и нужно разрабатывать кому-то. Пока никто не хочет, но это не значит, что этого не нужно делать.
Логика есть, - потому и не переводят, не вводят, ждут когда наши поколения уйдут. Для начала сделать как в Польше, кстати у поляков разпрекрасная жизнь скоро закончится, судя по всему. Кстати ещё раз полякам нравится у нас работать "в командировке", зарплата в злотых, а траты в гривнах, профит.
Завязывайте с подобными баянами, - делаете смешно.
« Останнє редагування: 13 Лютий 2020, 10:34:18 від Сбал »

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: "Выход" есть?! - Дайте два!
« Reply #17 : 13 Лютий 2020, 10:32:42 »
Тут уже важно не увеличить количество до трёх штук над каждой дверью
Бог троицу любит, всё ещё впереди  :D

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: "Выход" есть?! - Дайте два!
« Reply #18 : 13 Лютий 2020, 11:44:55 »
Поэтому попытаюсь максимально упростить свой вопрос. Если щите рабочего освещения электрик заложит сухой контакт (гальванически развязанный), сможет разработчик раздела СПЗ подвести к нему двухжильный проводник «удобного» уровня напряжения?
Подвести - не проблема.
Сухой контакт - не всегда, все зависит от используемого в СПС оборудования, выбор типа которого определяется множеством факторов.
Знаю одну дорогущую заграничную систему, где выходы модулей управления - только транзисторные.
А в случае разрыва, дать сигнал на включение указателей аналогично тому, как даётся команда на включение при пожаре?
Разрыва чего? На входы мы можем принимать тот же сухой контакт. Если такой дадут, то сформируем и выход.
И если это не очень секретная информация, поделитесь схемой, как подключаются указатели, если их устанавливают в разделе СПЗ.
По-разному. Опять же, все зависит от выбора системного и логики.
Прицепила картинку для "Омеги". Две секции оповещения, в каждой линия указателей и линия оповещателей (приходят в БМ1), кнопки на ручное управление каждой секции (здесь указатели также отключаются вручную вместе с оповещателями) и автоматический пуск от пожарного прибора.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: "Выход" есть?! - Дайте два!
« Reply #19 : 13 Лютий 2020, 12:23:46 »
Вот другая схема. Здесь только указатели, оповещение речевое. Указатели включаются от ППКП при пожаре, а отключаются с прибора кнопкой или сбросом пожарной тревоги.