Добрый день, помогите с советом.
Нужно от понижающего трансформатора 380/12В или 220/12В, подключить 5 светильников 35Вт, длина трассы 70м.
Предлагают подключить от 3 фазной линии на выходе трансформатора. Может я чего то не понимаю, как это сделать?

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю от трансформатора может выйти 3 группы, но не три фазы.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На первичную обмотку понижающего 3-х фазного трансформатора 380/12 В подаете напряжение U1=380B, со вторичной (с выхода) снимаете 3-фазное напряжение U2=12B, коэффициент трансформации у таких трансформаторов n=U1/U2=380/12=30.
Вам нужно после трансформатора, согласно норм, установить аппарат защиты (в щитке-автомат или предохранители), так-как расстояние довольно солидное, можно разбить светильники на 2 группы (нужно считать падение напряжения). Но в любом случае на групповой линии должен стоять 2-х полюсный аппарат защиты (поскольку 12В это напряжение между фазами).
Или проще на такую мощность установить обычный ящик ЯТП-0,25 (ЯТП-0,4) с однофазным трансформатором и автоматами защиты.
« Останнє редагування: 23 Січень 2020, 11:37:30 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На первичную обмотку понижающего 3-х фазного трансформатора 380/12 В подаете напряжение U1=380B, со вторичной (с выхода) снимаете 3-фазное напряжение U2=12B,
а есть в продаже такие трансы или только под заказ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может я чего то не понимаю, как это сделать?
Елена.Ш, а можно больше деталей? Например: что это за светильники, что нужно освещать, почему 12В?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а есть в продаже такие трансы или только под заказ?
"Будмаш-Монолит" Киевская обл. продает под заказ трансформаторы понижающие 3-х фазные ТСЗИ-1,6(2,5;4;5;6,3;10..)кВА; 3х380В; выходное 3х(12;24;36;42;110;127;220)В; 28 кг; размер 370х170х350 мм в защитном кожухе. Стоимость от 4500 грн.
Такие трансформаторы применяются в цехах (с особыми условиями согласно гл.1 ПУЭ) для стационарного ремонтного освещения (с установкой розеток ІР44 и выше-для подключения).
А для того чтобы подключить несчастных 5 светильников, достаточно и комплектного ящика ЯТП производста "Элекон" г.Киев или "Восточный экспресс" г. Запорожье.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю для чего понадобилось такое решение, но что-то мне подсказывает, что падение напряжения будет не слабым...  hmmmm процентов так 30-50 на сечении 2,5, сомневаюсь что в светильник можно будет впихнуть больше. Если речь идёт о ЛН, то, возможно, это и не критично.... Но ЛН на 35Вт я не встречал.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю