кабель в сетчатом лотке
« : 16 Січень 2020, 18:26:56 »
Здание шиномонтажа, подрядчик все сети проложил в сетчатых лотках, нормы такое пропускают, есть ли какие ограничение на прокладку сетей в даных типах лотков ?  Спасибо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель в сетчатом лотке
« Reply #1 : 16 Січень 2020, 19:32:03 »
А что конкретно Вас смущает?
Какая категория помещения? Есть ли тушение и какое?

Есть, например, такое ограничение:
ПРАВИЛА пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України
14. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, що прокладаються відкрито по конструкціях, на ізоляторах, тросах, у лотках тощо, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів має становити не менш як 1 м.

Ну и стандартное:
- кабели, прокладываемые на высоте ниже 2,2 м должны быть защищены;
- металлические кабелеводы должны быть заземлены;
- оболочка кабелей должна соответствовать параметрам среды.

 