СС19.Обмеження потужності не вимога обленерго а п.1.5.30 ПУЕ (2017) "Номінальні струми плавких вставок запобіжників і струми уставок спрацювання захисних апаратів мають відповідати номінальному струму лічильників і значенню дозволеної до використання потужності." Межа балансової належності встановлюється на ВРП будинку. Якщо РЕС прийме на обслуговування кабелі, які прокладені в підвалі будинку, що живлять шлейфом запроектовані ВРП2, ВРП3 то можливий і Ваш варіант. Якщо РЕС бере на баланс тільки кабелі до ВРП1, то приймайте на вводі ГРЩ. На одній секції- стояки квартир, на другій - загальнобудинкові мережі. Навантаження на секціях різне, струмові вставки ввідних автоматів повинні відповідати потужності секцій. Запасу значного по відбору потужності не має. Енергія не державна власність, а власність олігарха. Кабельні лінії ,що живлять ГРЩ повинні бути взаєморезервуючі.Загальнобудинкове робоче і аварійне освітлення- на різних секціях. Всі мережі на ГРЩ, а ВРП1,2,3 -необгрунтована комутація. Удачі Вам