Добрый день помогите разобраться в ситуации.  Было КТП 10/0,4 160 кВА с коммерческим учётом по 0,4 кВ, необходима была заметна КТП на 630 кВА обл. энерго выставило требования что бы учёт был по 10 кВ.установил пункт коммерческого учёта с трансформаторами тока и напряжения по 3 шт. ТТ 50/5 и 10000/100. Нагрузка на КТП была и есть на нынешнее время около 10 кВт не семиричная обогрев освещение. При учёте по 0.4 кВ расход был 7000 кВт в месяц. При учёте по 10кВ стал около 1000 кВт. При пересчёте через коофицитент трансформации 10000/100 *50/5=1000 и умножаю на показания с счётчика.  Как объяснить такую разницу?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при такой мощности трансформатора (630 кВА) и такой малой нагрузке 10 кВт будут большие потери в трансформаторе. Так как учёт на высокой стороне то эти потери учитываются счетчиком.

Offline yurets12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да пусть и учитываются, нам это и нужно было. Почему раньше по 0,4 было 7000 кВт а сейчас по 10 кВ 1000 кВт

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну так раньше ваш счетчик потери не учитывал, а сейчас учитывает поэтому и показания стали больше.

Offline yurets12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так стали меньше было 7000 а стало 1000

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
извиняюсь, не досмотрел.  :slap:

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вы правильную цифру снимаете со счетчика? Там же наверняка сейчас у вас стоит электронный счетчик. А в нем мелькает куча значений (реактивная, активная мощности, нагрузка в текущий момент времени). Проверяли?

Offline yurets12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я так понимаю что это показания в начале и в конце месяца? 
В начале месяца показатель был 1.153*1000=1153 кВт*ч
В конце месяца показатель был 1,873*1000=1873 кВт*ч. Где 1000 это ваш коефициент 10000/100 *50/5=1000
За месяц вы спалили 1873-1153=720 кВт*ч. Вроде так. НЕ?

Offline yurets12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да так. Когда другой счётчик стоял на КТП 160 ква (вместо него поставили  630 и учёт по 10 кВ)и учёт был по 0.4 кВ потребление получалось 7000 кВт в месяц  а сейчас 720 за 24 дня и до конца месяца будет около 1000 кВт. Почему такая разница. Потребитель точно такой же.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А когда учет был по 0,4 кВ, то какой коефициент имели ТТ?

Offline yurets12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
По-моему 300/5 но сейчас стоит другой счётчик

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нагрузка на КТП была и есть на нынешнее время около 10 кВт не семиричная обогрев освещение
10кВт - це максимальна, чи середньо-потолочна?
10кВтх24годх30днів=7200кВт*год за місяць. Мало віриться в те, що Ви споживали цілодобово 10кВт (враховуючи освітлення, яке не працює вдень).

Offline yurets12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
5 конвекторов 2 кВт включены круглосуточно. 2 сервера 3 помещения с освещением. 6 днат 400 горят с 15 до 7ⁿⁿ + что то не учтеное. 10 кВт  взято по среднему за прошлый месяц, с показанием 7000 квт +- когда больше когда меньше это было с учётом по 0.4 кВ

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С учётом того что вы написали, то получается что потребление 7000 кВт*ч это близко к истине. Где -то косяк сейчас по 10 кВ. Может неправильно подключены ТТ. Хотя электронные счетчики сейчас выдают ошибку при неправильном подключении. Если бы вы выложили подробные фото по которым можно было проследить как подключены цепи учёта (трансформаторы тока, напряжения, испытательная колодка счетчика)

 