Автор Тема: Освещение 12В в производственном корпусе  (Прочитано 3815 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу высказать свое мнение по поводу освещения 12В в производственном корпусе.
Освещение 12В предусмотрено от трансформатора 220/12В светильник алюминиевый, помещение влажное. Я склоняюсь к прокладке трехпроводных сетей.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пытались найти светильники с карболитовым корпусом что бы упростить ситуацию, но на 32Вт светодиодного не нашли.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена.Ш, зачем Вам 3х пробная система? В Вашем случае защита происходит за счёт низкого напряжения и "изолированной" нейтрали, на сколько я помню, в этом случае заземлять оборудование от общей СУП категорически ЗАПРЕЩЕНО

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В паспорте на светильник заводского исполнения 12В, указан класс защиты I.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена.Ш, причем здесь паспорт светильника? Есть нормы, возможно, ваш светильник предназначен для других целей и вам просто не подходит, а возможно, я ошибаюсь. Низкое напряжение не единственный способ защиты, к сожалению у меня сейчас нет возможности цитировать нормы, не зацикливайтесь на одном решении, возможно, проблему можно решить другим способом, к примеру, линию защитить дифом на 10мА и светильником с двойной изоляцией

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ
Quote (selected)
6.1.17 У приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних за висоти встановлення: світильників загального освітлення над підлогою або площадкою обслуговування:, меншої ніж 2,5 м, застосовувати світильники класу захисту 0 не дозволено, необхідно застосовувати світильники класу захисту 2 або 3.
Дозволено використовувати світильники класу захисту 1. У цьому разі електричне коло обладнують пристроєм захисного вимикання (ПЗВ) зі струмом спрацьовування
до 30 мА.
В паспорте на светильник заводского исполнения 12В, указан класс защиты I.
Мені здається, що світильник на 12В з класом захисту І - це якийсь нонсенс. (Див. табл. 1.7.2 ПУЕ).

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот к примеру этот:
http://effest.ru/prom-m-12-v-4794.html

В полных характеристиках указан класс защиты

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот к примеру этот:
http://effest.ru/prom-m-12-v-4794.html

В полных характеристиках указан класс защиты

Так. Напевно, корпус світильника розроблявся як для світильників на 220 так і на 12В. А можливо, якщо цей світильник з класом І підключити на БННН то він автоматично стає класом ІІІ ?. Це потрібно розбиратися з ДСТУ IEC 61140:2005

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: