Оно так и написано в п. 5.16.1 ДБН56, что кабель должен сохранять свою целостность только вне зоны оповещения.
Было такое же замечание и эксперт это аргументировал тем, что если огонь достих таких масштабов, что погорели кабели оповещения, то оповещение уже, впринципе, свое дело сделало, а дальше или эвакуировались или горите)
Не все так однозначно.
В п. 5.16.1 ДБН56 добавили только одно:
Допускається не забезпечувати вогнестійкість для відгалужень від кабельних ліній систем оповіщення та покажчиків напрямку евакуювання в межах одного приміщення.
С этим можно согласится. Если горит помещение, то оповещать в нем никого не нужно, все и так все видят. А вот о том, что магистральную линию в зоне можно делать неогнестойкой, ничего нет.
Кроме того, живы пункты:
ДБН В.2.56 "9.6.5 "Для з'єднання оповіщувачів потрібно використовувати кабельні лінії, що забезпечують функціонування системи в умовах пожежі (контроль, несправність). "
и пп.6.11.2, А.6.11.2 ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14:
Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини після виявлення пожежі, повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу.
5) будь-які кабелі, які повинні функціонувати після затримки протягом перевіряння виникнення пожежі.
В последнем случае, поспорить, конечно, можно, что это кабели запуска системы оповещения. Но это, опять же, куда повернет желание того, кто трактует норматив.