Нет уже такой нормы в принципе, вместо нее другая с мегаджоулями, которые и требуют с нас.
hmmmm На сколько я понял, в здании не происходит полная реконструкция, переделывается только ПС. А во всех действующих нормах указано что они распространяются толко на новое строительство и реконструкцию... Если в здании делается только ПС, а другие системы остаются прежними, то информацию для расчетов брать не откуда. К примеру, при подключении новых потребителей к ТП в расчете нагрузок старые потребители учитываются по тем нормам по которым они строились. Не знаю как это доказать эксперту, но, по моему только так можно избежать
в следующий раз он нас заставить ставить запотолочные везде, пользуясь нашими же доказательствами.
В любом случае, это штук 100 помещений нужно облазить за потолком, пересчитывая кабели.
если в помещении стоит щит с 6ю автоматами, то за потолком кабелей точно не меньше 6

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наши иностранные братья держат и пожарку, и оповещения за Building Emergency Systems. 
значит для эксперта - не братья  :D
ибо согласно:
Quote (selected)
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-i
Внимание вопрос: у нас есть нац.меншина английская? Что то не видел, в таком разе какого в
3.27 аварійна ситуація (emergency)
в наличии - emergency?
Нарушение Конституции налицо, можете спокойно подавать в КС иск на все гильдии скопом как авторов, ветку открыть не забудьте, интересно аж жуть  ;)
Про "запотолки" по сути эксперт прав, подсчёт есть аргумент к размещению или нет чего то там от СПС.

* весёлая темка, вся веселуха ещё впереди...
« Останнє редагування: 14 Грудень 2019, 20:01:21 від Сбал »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hmmmm На сколько я понял, в здании не происходит полная реконструкция, переделывается только ПС. А во всех действующих нормах указано что они распространяются толко на новое строительство и реконструкцию...
У нас и это учли. :)
ДБН В.2.5-56
5.2. У разі неможливості на діючих об'єктах здійснити підтримання експлуатаційної придат-ності (забезпечити працездатність) СПЗ в проектних межах, що були чинні на той час, технічне переоснащення СПЗ виконуються відповідно до цих норм.
Если в здании делается только ПС, а другие системы остаются прежними, то информацию для расчетов брать не откуда. К примеру, при подключении новых потребителей к ТП в расчете нагрузок старые потребители учитываются по тем нормам по которым они строились. Не знаю как это доказать эксперту, но, по моему только так можно избежать
На мой ответ такого содержания:
Будівля ... побудована в 90-х роках двадцятого сторіччя. Інже-нерні та кабельні мережі у просторі за підвісними стелями змонтовані також в цей період. Пізніше мережі виконувалися у тому числі за підвіс-ними стелями.
Визначення пожежної навантаги у просторі за підвісними стелями не-можливе в зв'язку з відсутності інформації про кількість та тип кабелів та інженерних мереж, що прокладені в цьому просторі.
Проектні рішення захисту всіх просторів прийняті на підставі безпосере-днього огляду просторів за підвісними стелями як в коридорах та холах, так і в робочих приміщеннях, а також необхідності виконання інших ви-мог  п.А.5.3.8  ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14.

он ответил: "Не принимается! Не можете сами посчитать, ищите тех, кто сможет!"  :D

если в помещении стоит щит с 6ю автоматами, то за потолком кабелей точно не меньше 6
Нет щитков в помещениях, все в щитовых, да и 6 абстрактных кабелей - не обязательно 25 МДж/м2. Хотелось бы вообще избежать подсчетов. То, что это нереально, эксперт и сам знает. Думаю, все-таки здесь проще обойти через согласие заказчика на избыток датчиков вместо подсчетов, ведь эксперт, типа, печется о сохранности его денег.
Интересен момент, или они так собираются напрягать на каждом объекте. Это будет полный аут.
« Останнє редагування: 15 Грудень 2019, 18:37:26 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в наличии - emergency?
Не в чистом виде, если исходить из определений.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера - налицо, пожар. А авария - это то, что вызывает ЧС, в том числе и пожар.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
в наличии - emergency?
Не в чистом виде, если исходить из определений.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера - налицо, пожар. А авария - это то, что вызывает ЧС, в том числе и пожар.
У меня вопрос был - в чистом виде.
Чрезвычайная ситуация - термин зело общего характера, и введён специально, ибо тот же крах банка, завода, государства есть - чрезвычайная ситуация. И чего, МЧС должно разруливать сии крахи? С этого места можно смеяться?
Вернёмся к нашим баранам.
Пожар есть следствие причины-аварии. А теперь внимательно читаем:
Аварія — раптова, небезпечна подія (потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для житття та здоров'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території (об'єкті) підприємства та/або за його межами.
Чего видим? А видим следующее: авария есть пожар. Это тот смысл, который откладывается в сознании.
Как же правильно? Мой вариант: Аварія — раптова, небезпечна подія внаслідок порушення експлуатації, яка призводить до негайної та/або наступної загрози для житття та здоров'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території.
Повторю вопрос: по каким заботам в тексте норматива - emergency?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чего видим? А видим следующее: авария есть пожар.
Тут надо смотреть название документа, откуда определение взято, поскольку отношение оно имеет именно к нему, а не ко всем остальным возможным.
Подозреваю, что данное определение взято из Приказа "Про затвердження Інструкції про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах МНС України".

Но в принципе, аварию и СПЗ увязать можно, но косвенно, что не подходит для случая упирающегося эксперта.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут надо смотреть название документа, откуда определение взято
пожар - чисто физическо-химическое, потому смотреть начинать со школьной физики с химией.
Всё остальное из римского права со словоблудством.
Quote (selected)
Аварія — раптова, небезпечна подія ... внаслідок порушення експлуатації
в переводе сие означает - нарушение (деяние-авария) правил, правила же - слова и понятия, изконѣ бѣ Слωво.
Иными словами, искажение слов и понятий за оными ведут к пожарам, что и показал выше как перестановкой фраз происходит искажение.

Эксперт сие судя по всему понимает, в нормах прописано считать пож.нагрузку как условие размещения пож.извещателей, значит - считать.  Иными словами, требуются отпечатки пальцев, анализ коих ведёт к экспертному заключению. Нет отпечатков - нет эксп.заключения. Всё остальное подпадает под - коррупция  :D

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вы зря тратите деньги заказчика
А исследования будут стоить дороже извещателей,
Чем не аргумент? Осталось посчитать стоимость исследования  :D

P.S. Проще - найти другого эксперта.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
P.S. Проще - найти другого эксперта.
Проще, но не дешево. Придется повторно платить за экспертизу, причем, из суммы проектных работ.  :(
Мне вот интересно, это мы просто так попали, или это новая тенденция?

Второе замечание было о том, что оповещение в зоне нужно делать горючим кабелем. Иначе - разбазаривание денег заказчика.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чем не аргумент? Осталось посчитать стоимость исследования
:thumbsup: :D
rga, а что мешает сделать фиктивный расчет? Кабели ВВГ - согласно ГОСТ - не распространяют горение, т.е. материал изоляции относится к трудногорючим, данных о удельной теплоте сгорания ни в ГОСТ ни в справочниках нет, лотков за потолком на сколько я понимаю нет, значит кабели проложены не в пучках. плиты Арстронга - Г1, остается изоляция воздуховодов, если таковая присутствует. По идее на здание должен присутствовать хоть какой-то проект...
Мне вот интересно, это мы просто так попали, или это новая тенденция?
а может он просто денег хочет?
Второе замечание было о том, что оповещение в зоне нужно делать горючим кабелем.
Ну так покажи ему ДБН-23, п.4.36 (букву не помню) на сколько я понимаю оповещение должно работать больше 1 мин.
 
Иначе - разбазаривание денег заказчика.
А вообще здравая мысль. Во всем виноват интернет и мобильная связь, пока их не было пожаров было значительно меньше :D

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а что мешает сделать фиктивный расчет?
На 150 помещений? Работы и без этого хватает.
а может он просто денег хочет?
Может. Новый год на носу. А может, просто не с той ноги встал.
Ну так покажи ему ДБН-23, п.4.36 (букву не помню) на сколько я понимаю оповещение должно работать больше 1 мин.
Там речь только о питании. А было где-то разъяснение, что питание - это от щита до прибора.
А вообще здравая мысль.
Кто ж против? Но должен быть разумный микс безопасности с экономией.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а что мешает сделать фиктивный расчет?
На 150 помещений? Работы и без этого хватает.
Обращаетесь к "строительному" сметчику, пусть прикинет стоимость работ по доступу к запотолочным пространствам с последующим замуровыванием с цветочком в каждом помещении и несёте заказчику сравнительный анализ смет. Затем с по итогам к эксперту, думаю и в проект засунуть не грех.
Да, и убрать из текста проекта ересное слово "авария" и производные от оного.
Обратная логика, блин.
« Останнє редагування: 17 Грудень 2019, 09:29:14 від Сбал »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все это хорошо, посчитать можно что угодно и как угодно, но задача в том, чтоб как раз не заниматься дурной работой.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, лично мое мнение: пожарный эксперт не проводит инвестиционную экспертизу, его задача проверить соответствие принятых решений нормам. И если заказчик хочет что либо сверх того что требуют нормы, то это не является нарушением норм, поэтому пожэксперта не должно волновать куда заказчик вкладывает деньги. Вот если было бы наоборот: Вы не поставили датчики там, где по мнению эксперта они должны стоять, то тогда да он не только в праве, но и должен потребовать расчет который бы смог подтвердить правильность принятых решений. А в данном случае перестраховка не является нарушением норм. Ну если конечно речь не идёт о бюджетном объекте

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая rga!
В настоящее время готовится к внедрению новая редакция 14 част еэна .
Так вот там уже приложение А совсем иного содержания. Да и сам пункт поменялся по номеру.Теперь в Европе и у нас в самое ближайшее время эти требования будут выглядеть так:
"5.3.9 Зони, що не потребують захисту
За відсутності спеціальних вимог окремі площі можна вважати таки-ми, в яких пожежний ризик достатньо низький та які захисту не потребують.
До зон, що не потребують захисту автоматичними пожежними спові-щувачами, можуть належати:
a) невентильовані морозильні камери для зберігання харчових проду-ктів загальним об’ємом менше ніж 20 м3;
b) ванні кімнати, душові, умивальні та вбиральні, за умови що їх не використовують для зберігання горючих матеріалів або сміття;
c) вертикальні шахти або вертикальні кабельні канали з площами по-перечного перерізу менше ніж 2 м2, за умови що їх оснащено належним во-гнезахистом і вогнезахисним заповненням у місцях перетинання ними під-лог і стель або стін, а реакція змонтованих кабелів на вогонь відповідає класу В2са згідно з EN 50399. Якщо в шахтах або каналах прокладено ка-белі, що належать до аварійних систем, то такі кабелі повинні мати межу вогнестійкості принаймні 30 хв; якщо в шахтах або каналах прокладено ка-белі, що належать до систем пожежної сигналізації та оповіщування, то цю шахту або канал повинні захищати автоматичні пожежні сповіщувачі;
d) вантажні майданчики без покрівлі;
e) вантажні майданчики з покрівлею, якщо їх захищено спринклерною системою;
f) порожнини (у тому числі порожнини під фальшпідлогою і над підвіс-ною стелею) потребують оснащення автоматичними пожежними сповіщу-вачами тільки якщо:
1) ймовірне швидке поширення через порожнину вогню або диму за межі приміщення, де виникла пожежа, до моменту виявлення пожежі авто-матичними пожежними сповіщувачами, розташованими поза межами цієї порожнини; або
2) вогонь у порожнині може пошкодити кабелі аварійних систем до моменту виявлення пожежі;
g) Порожнини, які:
1) не містять пожежної навантаги у вигляді горючих матеріалів у кількості понад 25 МДж на будь-якому квадратному метрі площі (див. дода-ток С); і
2) не містять пожежної навантаги у вигляді горючих матеріалів у кількості понад 15 МДж на будь-якому квадратному метрі площі (див. дода-ток С), якщо у порожнинах наявні кабелі аварійних систем, які не потребують захисту окремими пожежними сповіщувачами".
Как видим здесь тоже используется термин "аварійні системи", хотя в разделе 3 нет расшифровки этого понятия.