Автор Тема: Автоматизация технологических процессов котлоагрегата ДКВР-10/13 (твёрдое топливо)  (Прочитано 3897 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline RomanGx48

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Мне необходимо полностью автоматизировать 3 котла ДКВР-10/13. Подскажите пожалуйста литературу, справочники, нормы, по проектированию автоматизации котлов на твёрдом топливе. Может быть примеры схем есть или целых проектов?
Заранее, спасибо!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для Украины:
- ДБН В.2.5-77:2014. Котельні.
- ДСТУ Б.А. 2.4-3:2009.
- Руководство по монтажу и эксплуатации котлоагрегатов ДКВр-10/13, завода-изготовителя.
- Фернштейн Л.М. "Справочник по автоматизации котельных".
- Емельянов Т.В., Капник А.И. "Проектирование систем автоматизации технологических процессов".
Ну и естественно согласно ПУЭ 2018г.
Я бы еще посоветовал посмотреть в интернете типовые альбомы с установкой котлоагрегатов ДКВр на твердом топливе (на угле). Поскольку котел это болванка 8,5х5,8х7,1 м и комплектуется отдельным оборудованием: топкой, дымососом, дутьевым вентилятором, цыклоном, экономайзером, циркуляцыонными насосами и т.п., а котельная: химводоочисткой, деаэрацией, сетьевыми насосами, установкой ГВС с насосами и водоподогревателями; отделением по приемке, поготовке и подачи топлива, димовой трубой с светоограждением, а котлы самому нужно будет комплектовать технологической автоматикой и автоматикой безопасности, да и саму котельную тоже. Поэтому пользуйтесь требованиями ДБН В.2.5-77:2014 по выполнению автоматики и сигнализации для своего случая.
С чего начать, потребуйте от теплотехников их технологическую схему марки ТМ (как подоснову) с расположенным оборудованием и трубопроводов, с указанием точек контроля (температуры, давления, перепада, расхода, протока) и их параметры, и их задачу по автоматизации (в зависимости от технологии) и используйте ее для выполнения своей фунциональной схемы автоматизации. Затем будет легче, так как например у вас будет на каждый котлоагрегат свой щит с контроллером и аппаратурой, в том числе с свтосигнальной и щит общекотельный с контроллером и аппаратурой на котельнюю в том числе и аврийной автоматики по котельной. Пользуясь фунциональной схемой вы можете выполнять схемы контроля и управления, схемы внешних подключений и планы располжения средств автоматики.
« Останнє редагування: 06 Грудень 2019, 19:21:53 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
потребуйте от теплотехников их технологическую схему марки ТМ (как подоснову) с расположенным оборудованием и трубопроводов, с указанием точек контроля (температуры, давления, перепада, расхода, протока) и их параметры
Схему - да, параметры на схеме - да, а вот точки контроля автоматчик определяет (вроде бы) сам (по разным там нормам, по геометрии датчиков принятой в проекте автоматики, по местным условиям...), и выдает разделу ТМ задание на установку в этих точках "закладных" в трубопроводы-воздуховоды под свои автоматические штучки. То есть к вашему списку надо бы добавить еще вагон альбомов "типового монтажа" и "закладных конструкций" термометров, манометров и прочих уровнемеров.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схему - да, параметры на схеме - да, а вот точки контроля автоматчик определяет (вроде бы) сам (по разным там нормам, по геометрии датчиков принятой в проекте автоматики, по местным условиям...), и выдает разделу ТМ задание на установку в этих точках "закладных" в трубопроводы-воздуховоды под свои автоматические штучки. То есть к вашему списку надо бы добавить еще вагон альбомов "типового монтажа" и "закладных конструкций" термометров, манометров и прочих уровнемеров.

По первой части это не совсем так, а вот задания на закладные это ДА!
По второй части, раз автор выполняет раздел АТМ (АТХ), то он наверное знает, что нужны Сборники на установку датчиков и приборов, на выполнение щитов автоматизации и т.д. Все это он может найти в разделе форума "Литература для просмотра и скачивания". Ну, а если он не специалист по проектированию КИПиА, то он проект не сделает, для котельней с такими котлами опыта проектирования котельней с готовыми обвязаными модульными котлоагрегатами - явно мало.
З.Ы. Почему не совсем так по первой части? Потому-как автор раздела ТМ, сам должен выдать задание специалисту проектировщику задание на автоматизацию своего раздела ТМ по котельной. Это раз. А во-вторых, на схеме ТМ (которая является технологической) должны быть показаны механические измерительные приборы (манометры, термометры..) и указаны параметры в оС, барах (Па) и т.д.
« Останнє редагування: 07 Грудень 2019, 15:39:04 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
необходимо полностью автоматизировать 3 котла ДКВР-10/13
Пошукайте на сайті
https://www.google.com/search?client=opera&q=Типовый+проект+Котлы+ДКВР&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
... автор раздела ТМ, сам должен выдать специалисту проектировщику задание на автоматизацию своего раздела ТМ по котельной. Это раз. А во-вторых, на схеме ТМ (которая является технологической) должны быть показаны механические измерительные приборы (манометры, термометры..) и указаны параметры в оС, барах (Па) и т.д.
Параметры - да, термометры-манометры - скорее нет; последнее требует трат времени на ненужные согласования проекта между разделами (быстрее когда все "закладные" по ситуации ставит автоматчик и передает задание технологу). Впрочем, вы все же правее меня - церемонии с заданиями уместны, когда технолог и автоматчик посторонние люди; а такие ситуации возникают по умолчанию во времена фриланса и/или массовых попыток найти "желающего" в проект из которого все финансы высосали еще на стадии подготовки концепции. Поэтому автоматчику все же лучше будет следовать церемонии, чем не следовать.
А по теме: время на часах Апокалипсиса для "типовых" без одной секунды полночь; в информационную поддержку схем обвязки котлов автоматикой должен вкладываться их производитель, если хочет чтобы те котлы продавались.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Параметры - да, термометры-манометры - скорее нет; последнее требует трат времени на ненужные согласования проекта между разделами

   Вы, я вижу, "теоретик", я же рассматриваю вопрос в практической плоскости, как все происходит и должно происходить при проектировании проектными институтами и проектными организациями.
И во-вторых, на листах рабочей документации связанных по технологии марок внизу листа, с левой стороны имеется штамп согласования главспецами или ведущими специалистами соответствующих разделов. И это требования НД и вообще не обсуждается.
   Для наглядности см. вложение фунциональной схемы котельной выполненной на подоснове схемы марки ТМ. Обратите внимание на штамп согласования внизу, слева листа.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
я же рассматриваю вопрос в практической плоскости
В практической? То есть вы пожизненно холиварите с технологами за места "бубочек" на трубе?? Ну, хоть до драк-то не доходило? :D
Моя теория говорит, что проще расставить все "закладные" самому, а технолог, если сочтет нужным, поправит какую-то мелочь, или примет расстановку как есть.
как все происходит и должно происходить при проектировании
Это не всегда так. То есть так тоже бывает, но ни один нормальный технолог не доверит * работу какому-то левому чуваку, который станет на ровном месте вола крутить и ломать с комедию с заданиями. У нормального технолога на такое времени нет, у него в запасе всегда найдется парочка доверенных спецов по автоматике, с которыми у него в рамках проекта почти что экстрасенсорная согласованность действий.

* не доверит - еще и потому, что левый чувак утащит технологию

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
RomanGx48, бойтесь неграмотных и невежественных троллей и болтунов...
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, скажите а какая разница в каких сексуальных экстрасенсорных отношениях находятся технолог с автоматчиков? Даже если они сидят за соседними столами задания должны выдаваться так как это предусмотрено нормами.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почнемо з простого - для якої країни проект? (це буде суттєво впливати на його вміст)

 