Автор Тема: захист системами газового пожежогасіння на основі вогнегасних виробів  (Прочитано 7478 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пришло замечание: "Електрообладнання, електрощитові та розподільчі коробки захистити системами газового пожежогасіння на основі вогнегасних виробів з термоактивованою , мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. ( Зміна 1 ДБН В.2.5-56:2014; ДСТУ – Н Б В.2.5 – 84:2016 п.4.2, 4.3)". Кто делал такое?

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
неужели пиростикеры вернули  :o

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Раньше был приказ согласно которого эти требования изъяли с "НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні". И соответственно в новой редакции должны были убрать этот пункт.
Но прошло время и все забыли что это требавание перестало быть обязательным и ни одна экспертиза его не требовала. Скорее всего разные производители столько вложили в разработку, сертификацию и написание специальных ДСТУ под эти системы которые никто не покупает ввиду добровольности их использования, что это не может остаться просто так.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зміна №1 ДБН-56  п.8.2.4.  А этот ДСТУ – Н Б В.2.5 – 84:2016 только заказали купить, ответ надо сегодня
 

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 390
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016
4.2 Оснащення об'єктів СПГа з ТМВР здійснюється під час нового будівництва, реконструкції,
технічного переоснащення, капітального ремонту. Також рекомендується застосовувати СПГа з
ТМВР під час реставрації об'єктів.
Випадки застосування СПГа з ТМВР для об'єктів захисту визначають відповідно до вимог
державних і галузевих будівельних норм та інших нормативно-правових актів з питань пожежної
безпеки. Крім того, за рішенням проектувальника СПГа з ТМВР можуть застосовуватись разом
з автоматичними системами пожежогасіння, як додатковий елемент протипожежного захисту
об'єкта.


P.S. Обязательность использования автономных систем пожаротушения ничем не требуется.
Согласно ДБН В.2.5-56:2014 п.5.14 автономные системы допускается использовать для шкафов с электрическим оборудованием вместо автоматических систем пожаротушения.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер. И все-таки инспектор настаивает на защите всего оборудования >:(

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер. И все-таки инспектор настаивает на защите всего оборудования >:(
На каком основании? На что ссылается? Как объясняет свое требование?


« Останнє редагування: 17 Січень 2020, 18:02:12 від rga »

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-НБВ.2.5-84.2016 п.4.2, 4.3     НЕ ВИКОНАНО

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-НБВ.2.5-84.2016 п.4.2, 4.3     НЕ ВИКОНАНО
Данный ДСТУ не требует установку СПГ с ТМВР
Випадки застосування СПГа з ТМВР для об'єктів захисту визначають відповідно до вимог державних і галузевих будівельних норм та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Крім того, за рішенням проектувальника СПГа з ТМВР можуть застосовуватись разом з автоматичними системами пожежогасіння, як додатковий елемент протипожежного захисту об'єкта.
Данный стандарт предъявляет требования к проектированию и т.д. но необходимость в устройстве  СПГ с ТМВР регламентуруются ДБНами

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-НБВ.2.5-84.2016 п.4.2, 4.3     НЕ ВИКОНАНО
Часом не киевская Укрдержбудекспертиза?

Думаю, можно ответить следующим образом.

Згідно ДБН В.2.5-56 п.5.1 "Необхідність обладнання об’єктів СПЗ за призначенням визначають відповідно до додатків А і Б."
В додатках А та Б відсутні вимоги щодо обладнання електричних шаф СПГа з ТМВР.
Згідно Наказу МВСУ №810 від 15.08.2016 вимога щодо обладнання електричних шаф автономними системами пожежогасіння виключена з "Правил пожежної безпеки в Україні".
Таким чином, захист електричних шаф СПГа з ТМВР не є обов'язковою вимогою, об'єкт, що захищається не є АЕС, ГЕС, ТЕЦ тощо (или есть?), а  додатковий захист більше нормованого замовник вважає недоцільним (тут неплохо и письмом заказчика заручиться).

Если это таки Укрдержбудекспертиза, в начале каждого ответа рекомендуется писать "Зауваження прийняте.". Типа, рассмотрено. Типа, уважение проявить. Ни к чему не обязывает, а людям приятно. Но это так, к слову.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и ссылки к сведению, чтоб было чем отбиваться.
ЗУ Про стандартизацію  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
2. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

Поскольку нигде нет требования об обязательной защите эл.шкафов, то это может быть использовано только как дополнительная мера в случае целесообразности.

ДБН В.2.5-56 гласит:
8.1.12   Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з будівельними нормами не підлягають обов'язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні системи пожежогасіння.

То есть, если нужно, то можно, но никак не обязательно.
К тому же, кроме п.5.1 есть п.5.3, в котором сказано: "СПЗ проектують відповідно до цих норм."

Кроме того есть несколько коряво сформулированный п.5.14 "Оснащення приміщень для розміщення шаф з електричним та електронним обладнанням автоматичними системами пожежогасіння допускається замість них використовувати автономні системи пожежогасіння."
То есть, если помещения размещения электрошкафов необходимо защищать АСПГ (что определяется Додатками А.1 и А.2), то вместо АСПГ можно выполнить защиту только шкафов. 

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и ссылки к сведению, чтоб было чем отбиваться.
ЗУ Про стандартизацію  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
2. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

Прошу прощения!
Не могли бы доразвить мысль...для полной ясности что Вы подразумевали под этим.
Спасибо!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения!
Не могли бы доразвить мысль...для полной ясности что Вы подразумевали под этим.
Доразвитие было в следующем абзаце поста. Что именно неясно?

 