Освещение 12В
« : 20 Листопад 2019, 11:37:33 »
Подскажите пожалуйста какие потери напряжения в линии освещения 12В? Если можно ссылку на документ. И можно ли для расчета применить формулы для вычисления потерь напряжения в кабельных линиях до 1кВ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение 12В
« Reply #1 : 20 Листопад 2019, 12:38:06 »
Справочник Шаповалова. Там есть коэффициенты для всех напряжений

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение 12В
« Reply #2 : 20 Листопад 2019, 12:53:49 »
Смотрела Шаповалов  стр. 20 табл. 6. 1979г. Есть потери для освещения 220В, 380В. А меня интересует 12В.
« Останнє редагування: 20 Листопад 2019, 12:56:48 від Елена.Ш »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение 12В
« Reply #3 : 20 Листопад 2019, 13:01:33 »
Для меди для двух проводов С=0,036 . В сети есть куча онлайн калькуляторов

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение 12В
« Reply #4 : 20 Листопад 2019, 13:55:06 »
Ловите калькулятор.

Вроде как в ГОСТ 13109
Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение 12В
« Reply #5 : 20 Листопад 2019, 14:25:22 »
Спасибо большое, то что нужно!

 