Shturman, у мене облік буде у котеджах. В РЩ Буде тільки Ввідний та розподільні автомати.
Правильное решение, только учет все равно нужно устанавливать или на стене котеджа (на заборе) или возле котеджа на конструкции (согласно норм и ТУ).
Обычно я, в случае если нет возможности использовать ВЛИ СИП, ставлю в центре нагрузки ПР на 10(12) автоматов, степенью защиты IP54 и категории размещения У1 с размещением на приямок или навесные (при подходе к улице СИПом на концевой опоре- при пересеченной местности и большой длине).
ПР выпускают наверное все - Элетон, Элекон и др.
У примеру ООО"Элекон" выпускает ПР ШМК сх.№3076(3068) ІР54, категория размещение У1 с водным автоматом ВА88-35 Ін=250А и 8..10-ю отходящими автоматами ВА47-100.
Ниже пример схемы электроснабжения с подводом от удаленной ТП через урочище СИПом к концевой опоре в начале улиц котеджного поселка, с установкой ПР и отводом кабелем к котеджам на щиты учета, установленные в нишах наружной стены котеджа.