Автор Тема: Електропостачання будинків коттеджного містечка підземними КЛ.  (Прочитано 2678 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На краю містечка є існуюча ТП. Замовник не дуже хоче бачити по вулицям жб опори та СІП. В Гуглі находив багато фото де також не видно ПЛ. Як взагалі виконується живлення таких будинків КЛ? Я так розумію, потрібно передбачити деяку кількість РЩ для комутацій? Де ставити ці РЩ, просто неба біля тротуарів?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
зараз як раз виконуємо дуже схожий проект по електропостачанню житлової забудови. Будинки типу таунхаус, а також частина індивідуальних будинків. Дійсно, від ТП прокладаємо кабелі в землі до обліково-розподільчих щитів для групи будинків. В цих щитах встановлюємо розрахункові лічильники будинків і вже до  кожного будинку тягнемо кабелі. Ці щити розкидаємо відповідно до розміщення будинків розбивши їх по групам. Така схема попередньо влаштувала обленерго.
До речі, раніше було збудовано схожий об'єкт і там було рішення з опорами і з СІПом. Так от, вигляд це все має просто смішний. Так як будинки розташовані густо, то вийшло багато опор і павутина проводів з того сіпа. Замовник навідріз відмовився повторювати таке рішення на другому об'єкті

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ось фото з того реалізованого об'єкту

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, Shturman, а наружное освещение не предусматривается? его тоже в земле? А интернет? А еще по улице нужно будет проложить водопровод, канализацию и газ, и выдержать нормируемые расстояния между сетями, ширины улицы хватит?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
встановити гарні металеві опори освітлення і прокласти кабель в землі не бачу проблем. Питаннями інтернету не займаємось так як це не наше питання, але на сьогоднішній день ИМХО можна для інтернета обійтись і без проводів. На рахунок інших комунікацій, то дійсно треба тісно узгоджувати з суміжниками по зовнішніх мережах

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дійсно, від ТП прокладаємо кабелі в землі до обліково-розподільчих щитів для групи будинків.

Де ставите ці щити? Їх конструкція - індивідуального виготовлення? Чи не знаходили у нас щось подібне http://pkp-energoplast.ru/article/43.html

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
шось таке має бути як на останніх фото по вашій ссилці.
Взагалі я зараз розглядаю два варіанта, або це має бути один ввідний щиток з перекидним рубильником і загальним лічильником (це вимоги обленерго) і окремі шафи обліку типу DOT 3B для абонентів. Все це монтується на загальній металоконструкції.
Другий варіант все обладнання монтувати в одній шафі (так як по вашій ссилці). Остаточний варіант ще не вирішили

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для котеджного містечка.
« Reply #7 : 20 Листопад 2019, 14:54:55 »
Прийшла черга вибору і комплектації щитів. Зрозуміло, що потрібні щити кліматичного виконання У1 та не нижче ІР54. Такі щити багато хто виробляє, але мені здається що більшість з них не витримають суворого клімату під відкритим небом. Може хтось знає точно якісні щити які не зігніють за 5-10 років під дощем та снігом?


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, о каких щитах речь? Если учёт, то не бери щитки с передней крышкой из прозрачного пластика, он со временем желтеет и что показывает счётчик невидно

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розподільний щит, який встановлюється на вулиці. Живлення - кабель 240мм.кв, розподіл - 10 кабелів 16(25)мм.кв. Щит 600*800*2000мм, який буде встановлено на бетонній підготовці. Вважаю, що потрібен якийсь "дубовий" щит, з товщиною стінок 2мм, щоб він і не згнив, і від вандалів захистив. Щось по типу комунікаційних шаф Укртелекому https://kz.all.biz/raspredelitelnyj-ulichnyj-telefonnyj-shkaf-g150216 Ще такі використовує Укрзалізниця http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art039&year=2012&nnumb=10.

Є готові рішення http://pkp-energoplast.ru/article/43.html Але, на жаль, не у нас

Можливо хтось зустрічав серію по встановленню таких щитів просто неба?
« Останнє редагування: 20 Листопад 2019, 15:20:25 від CC19 »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я буду пробувати проштовхувати таке рішення

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотри у ЭМКО у них есть щиты СК, но они продаются с предохранителями. А что бы они не сгнили за ними нужно смотреть и время от времени красить

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, у мене облік буде у котеджах. В РЩ Буде тільки Ввідний та розподільні автомати. Основна проблема завести кабель 240мм.кв (великі втрати)
Сугор, дякую, щось таке й потрібно, на жаль, типорозмірів у них не дуже багато

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я буду пробувати проштовхувати таке рішення
Офтоп: не в обиду, чувак на чертеже,  офигивает от данной конструкции  :D

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 105
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Може хтось знає точно якісні щити які не зігніють за 5-10 років під дощем та снігом?

Можна подивитись на щити з монтажною панелью, ІЕК, серія PRO, GARANT; товщина метала для щитів габариту 3 і вище 1,4 мм
http://iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=2484937

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.