Автор Тема: Сколько всего дачных домиков можно присоединить к одной линии "воздушки" 0,4 кВ?  (Прочитано 2135 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Говорят, что больше 12 нельзя.
Как исключение, в военное время допускается присоединение 24

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
кто?
Переодетые монтажниками страшные лесные разбойники, которые хотят проложить три линии по 12 подключений вместо одной с 30 подключениями (+75 м СИП к бюджету).
в военное время допускается присоединение 24
А условиях пост-апокалипсиса наверное аж 48.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переодетые монтажниками страшные лесные разбойники, которые хотят проложить три линии по 12 подключений вместо одной с 30 подключениями (+75 м СИП к бюджету).
my_move, они наверное и ссылку на нормы дали? Вот странно, то Вы говорите, что Вам наплевать на мнение бюрократа написавшего нормы, то Вы как-то сразу верите непонятным людям переодетых в монтажников. Количество жилья подключенного к ВЛ определяется исключительно расчетами (Расчетная мощность, расчетный ток, допустимый ток кабеля (провода), допустимое падение напряжения, срабатывание аппаратов защиты на т.к.з) ну и конечно экономической целесообразностью, т.е. все должно быть надежно и как можно дешевле.
Вот скажите, если бы Вам для подключения Вашего дачного участка предложи ли бы заплатить в несколько раз больше чем необходимо, Вы бы согласились бы?

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот странно, то Вы говорите, что Вам наплевать на мнение бюрократа написавшего нормы, то Вы как-то сразу верите непонятным людям переодетых в монтажников.
Вот я тоже не понимаю, к чему эта патологическая ложь: ведь очевидно же что монтажникам я на слово не поверил, а вы зачем-то пишете что поверил, и не поверив это монтажному "мамой клянусь", решил спросить у пустоты именуемой Интернет может кто-то слыхал про ограничения нормами числа потребителей при подключении их к воздушным линиям 0,4 кВ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вы зачем-то пишете что поверил
Ну, если Вы не спросили у монтажников где такое написано - значит допускаете возможность того что они могут оказаться правы и побоялись показать свою некомпетентность как проектировщика. Если Вы вместо того чтобы открыть нормы полезли спрашивать интернет, то в очередной раз возникает вопрос: какое отношение Вы имеете к проектированию? Впрочем, допускаю, что Вы не имеете отношения к проектированию ВЛ дачных поселков, но все же, как проектировщик (если Вы действительно проектировщик) Вы должны знать что подобные работы должны выполняться согласно с проектом, а не мнением монтажников.
« Останнє редагування: 09 Листопад 2019, 11:00:03 від Сугор »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
значит допускаете возможность того что они могут оказаться правы
Опять врете. Я полагаю, что распространенная в монтажной среде электротехническая мифология должна быть тщательно изучена. Монтажники "инстинктивно" тяготеют к максимально затратным технологиям производства работ, и потому тянут за собой чемодан "опыта", сведения из которого имеют свойство увеличивать объемы монтажа без разбора когда и какая норма на какой объект распространяется; то есть если норма увеличивает объем монтажа, монтажники будут пытаться применить её к любому объекту. Как-то так.
Если Вы вместо того чтобы открыть нормы полезли спрашивать интернет, то в очередной раз возникает вопрос: какое отношение Вы имеете к проектированию?
А это вообще какой-то болезненный бред. Вы все свои 7 928 сообщений заработали такими вот идиотскими комментариями?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы все свои 7 928 сообщений заработали такими вот идиотскими комментариями?
зачем спрашивать? перечитайте все и узнаете :D или это зависть?
Я полагаю, что распространенная в монтажной среде электротехническая мифология должна быть тщательно изучена.
=-0 так вот чем Вы занимаетесь - изучением мифологии, а утверждаете, что проектировщик :D

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
это зависть?
  Это жалость. И, конечно, удивление, что модераторы позволяют вам так вот тупо развлекаться.
Если вы же не знаете (а вы не знаете) сколько дачных домиков можно цеплять на одну воздушную линию, то чего языком трепать (мозоли на пальцах натирать)? Единственное объяснение такому вашему поведению - одержимость наращиванием числа комментариев под ником себя любимого.  :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если вы же не знаете (а вы не знаете) сколько дачных домиков можно цеплять на одну воздушную линию,
конечно не знаю, потому что (еще раз повторюсь) если Вы действительно проектировщик (в чем я очень сильно сомневаюсь) то Вы должны знать, что это определяется расчетами, а не фантазией монтажников. Или Вы хотите чтобы за Вас сделали расчет? Ну так для расчетов нужны исходные данные. Вполне возможно, что в каких то случаях и 12 будет много. Ну или, вместо того чтобы балаболить - проедьтесь по ближайшим селам и посчитайте сколько домов подключено к одной ВЛ.
« Останнє редагування: 10 Листопад 2019, 10:34:52 від Сугор »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
если Вы действительно проектировщик (в чем я очень сильно сомневаюсь) то Вы должны знать, что это определяется расчетами, а не фантазией монтажников.

Ошибаетесь, батенька, это не фантазия. Монтажники потеряли своё чувство прекрасного на ударных стройках капитализма (контейнерные базарчики строили массово). Там им и привили любовь к ГОСТ 30339-95 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования. http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=70336, к пункту:

Quote (selected)
А2 Должен быть разработан и согласован с органами Госэнергонадзора проект электроснабжения здания (или зданий). В проекте должны быть предусмотрены:
- установка в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети аппаратов защиты от тока короткого замыкания и устройств защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не более 30 мА;
- равномерное распределение по фазам однофазных нагрузок рядом расположенных зданий (не более двенадцати), получающих электроэнергию транзитом от одной и той же наружной электропроводки. При этом разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз во вводном устройстве первого по ходу энергии здания не должна превышать 15 %...


Видите, у любого заблуждения есть корни. Нужно только поискать.
И, кстати, вы бы, опираясь на свою теорию в том, что все в проекте определяется исключительно расчетом по воле проектировщика, в проекте придорожного базарчика скорее всего допустили бы ошибку, превысив число допустимых подключений к одной линии питания. А уж пункт 4.3.4 кто бы только не нарушил.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, извините, но какое отношение имеют "ларьки" к дачным домикам? Если не затруднит то прочитайте область применения документа который Вы процитировали. И, на всякий случай, что вы подразумеваете под дачными домиками? Если дачные домики - металлические вагончики, то тогда да нужно руководствоваться этим ГОСТом
Что касается придорожных базарчиков, то ни на одном таком я не видел освещения ибо это "стихийные места торговли", и наверное мне повезло не проектировать подобные объекты.
А если Вы удосужитесь прочитать также определение понятия мобильного (инвентарного) здания в ГОСТ 25957-83 Вы поймёте, что не все здания на "придорожных базарчиках" относятся к мобильным (инвентарным), что выводит их из под требований ГОСТ 50669-94
« Останнє редагування: 22 Листопад 2019, 14:59:21 від Сугор »

 