Автор Тема: Загадка про контактор и пресс-фильтр  (Прочитано 1870 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Добрый день.
Есть загадка, насосное оборудование пресс-фильтров европейская контора подключила в своем проекте через два последовательных контактора. Катушки управления обоих включаются через СТОП кнопку. Первый имеет еще ряд блокировок, второй сразу после контакта СТОП подключается. Что за практика?
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Послідовно включені контактори дозволяють збільшити відключаючу здатність контакторів в точці підключення

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что это связано с безопасностью: в случае экстренной ситуации при аварийном отключении если вдруг один из контакторов "залип" второй гарантировано отключит. Но более точно можно что-то говорить только видя схему, возможно это две разные кнопки Стоп одна из которых аварийная

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но более точно можно что-то говорить только видя схему, возможно это две разные кнопки Стоп одна из которых аварийная

Обычно, в схемах управления комплектных приводов или установок первый контактор называется "линейным" и к нему подключаются все элементы схемы, включая цепи питания и блокировки. Второй контактор (вроде бы включенный последовательно) коммутирует единичное присоединение или привод. Первый  блокируется согласно технологического режима и условий безопасности и может отключаться с выдержкой времени, а второй-отключается почти мгновенно. Так например выполнены схемы мостовых кранов и др. комплектных технологических установок.
Кнопка "Стоп", очевидно, в схеме имеет группу контактов (например 1з+1р) которые коммутируют 2 различные цепи разного назначения одна, при нажатии кнопки "Стоп", размыкает цепь, а вторая замыкает (работая в фунции "вкл-откл.").
Поэтому для анализа схемы (присоединяюсь к Сугору) нужна схема.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Послідовно включені контактори дозволяють збільшити відключаючу здатність контакторів в точці підключення

Последовательно включены контакторы позволяют увеличить отключающую способность контакторов в точке подключения
Эм, это как?

Обычно, в схемах управления комплектных приводов или установок первый контактор называется "линейным" и к нему подключаются все элементы схемы, включая цепи питания и блокировки. Второй контактор (вроде бы включенный последовательно) коммутирует единичное присоединение или привод. Первый  блокируется согласно технологического режима и условий безопасности и может отключаться с выдержкой времени, а второй-отключается почти мгновенно. Так например выполнены схемы мостовых кранов и др. комплектных технологических установок.
Кнопка "Стоп", очевидно, в схеме имеет группу контактов (например 1з+1р) которые коммутируют 2 различные цепи разного назначения одна, при нажатии кнопки "Стоп", размыкает цепь, а вторая замыкает (работая в фунции "вкл-откл.").
Поэтому для анализа схемы (присоединяюсь к Сугору) нужна схема.
Это меня и смущает, потому что все это реализуется и на базе одного контактора с его цепью управления. А вот защиты от залипания контактов с одним контактором не добиться.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

 