Автор Тема: Выход из строя разрядников.  (Прочитано 9568 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline happym

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #30 : 06 Січень 2016, 10:37:16 »
[/quot
Не дуже знайомий з асортиментом ПЗІП. Вставки-бренди існують?
Наприклад нова серія ПЗІП від Saltek від 2014 року, та нова серія від OBO Bettermann від 2015 року.
А що, вставка впливає на результати вимірювань?
При замірах в мережу подається напруга, що перевищує Uc. Це руйнує ПЗІП (переважно варисторні). Тому всі виробники пишуть попередження, що під час даних замірів обов'язково їх від'єднати від мережі.

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #31 : 06 Січень 2016, 13:10:40 »
При замірах в мережу подається напруга, що перевищує Uc.
1.Вставки посмотрел, спасибо.
2.Прошу прощения, я перепутал измерение сопротивлений петли и изоляции. 
« Останнє редагування: 06 Січень 2016, 13:15:35 від elalex »
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline Chortreme

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Здравствуйте
    • Awards
Выход из строя разрядников
« Reply #32 : 07 Жовтень 2019, 12:56:07 »
Добрый день.
Выход из строя балластных гасящих резисторов происходит из-за колебания  амплитуды напряжения с частотой до 50кГц  в сети питающей двигатели, из-за  больших коммутируемых токов. Если у Вас стоят счетчики трансформаторного включения, то для защиты счетчика достаточно поставить индуктивности 500-1000МкГ с допустимым током 50-100мА.  Счетчики непосредственного включения защитить гораздо труднее,  необходимо поставить сетевые  фильтры между преобразователями и счетчиками рекомендуемые производителями преобразователи.   Иногда  помогает перенос подключения   счетчика на расстояние 100-200м от двигателей.
Ремонт ABB DRIVE AC 0.5HP 2.4AMP 240V 1PH BASIC KEYPAD, ACS350-01U-02A4-2-J404 подробнее

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: