Добрый день.
Такая ситуация - есть школа существующая на 150 детей. Запитана сейчас по 3 категории. В ней устанавливают электрокотельню, то есть увеличивают существующую мощность. Котельни по ДБН - это потребители 2 категории. То как правильно отпределить категорию электроснабжения. Получается, что нужно для подключения котельни 2 категория, значит менять категорию электроснабжения школы нужно или как выполнить требования ДНБ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, а существующего кабеля хватит? С точки зрения экономии, котельную нужно подключать отдельно от школы. Т.е. у школы остается 3 категория, а на котельную прокладываются 2 кабеля от разных трансформаторов

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
существующего кабеля не хватает. Сейчас у них всего 15 кВт, а котельня будет еще +160 кВт. Но Рес не хочет чтобы было 2 ввода - старый и новый на котельню. Хочет один. Но тогда не могу понять с категориями, в школе детей больше не станосится, то есть она так и есть 3 категория, но у нее получается есть потебитель 2 категории. Как-то странно выходит =-0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, уточни как называется проект? Если проект на котельную, то новые кабели подаем только на котельную, а школу оставляем подключенной по одному кабелю, впрочем при таком соотношении мощностей потребители школы можно "вписать" в кабели котельной
Но Рес не хочет чтобы было 2 ввода - старый и новый на котельню.
не совсем понял...  РЭС не хочет давать 2 ввода? Тогда пусть объяснит как тогда организовать 2 категорию?
Ну и мне не до конца понятны электрокотлы? Неужели это будет дешевле газовых? А как сейчас отапливается школа?
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2019, 12:32:33 від Сугор »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Котельни по ДБН - это потребители 2 категории
В якому ДБН ви прочитали що електрокотельня в будівлях III категорії надійності електропостачання відноситься до II категорії надійності електропостачання ? Якщо ви маєте на увазі  ДБН В.2.5-77-2014 , так там написано
1.2. Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій, пересувнихкотелень, електрокотелень, котелень з котлами-утилізаторами, котлами з високотемпературними органічними теплоносіями та іншими енерготехнологічними котлами, котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26, [1], продуктивністю до0,2 МВт включно.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в ДБН В.2.5-23:2010 табл.2.1 котельні вбудовані в горомадські будинки та споруди - ІІ категорія. Там не сказано, в будівлю якої категорії вона вбудована. От мені і не зрозуміло, як правильно повинно бути. Експерт вимагає ІІ категорію для котельні

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН-23 допускает увеличение категории надёжности по требованию заказчика, главное чтобы у заказчика денег хватило на выполнение требований ТУ на подключение :D
А что касается РЭС должен выдать ТУ согласно опросного листа подписанного заказчиком

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В якому ДБН ви прочитали що електрокотельня в будівлях III категорії надійності електропостачання відноситься до II категорії надійності електропостачання
А де сказано, що в будівлях 3 категорії котельню можна підключати також по 3 категорії. Якщо ви дасте мені таке посилання, то буду дуже вдячна, тому що зараз в цьому проблема. Експертиза вимагає 2 категорію на вбудовану електрокотельню, а ТУ отримали всю потужність котельні по 3 категорії :wacko:

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН-23 допускает увеличение категории надёжности по требованию заказчика, главное чтобы у заказчика денег хватило на выполнение требований ТУ на подключение
А что касается РЭС должен выдать ТУ согласно опросного листа подписанного заказчиком
В том то и дело, что Заказчик не повышает, а понижает категорию, и хочет доказать, что ему не нужна 2 категория! ТУ получили на 3 категрию :slap:

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
может кто-то знает к какой категории должна относится электрокотельня. Теплотехник относит ее ко второй категории по отпуску тепла. К чему она относится? Ну, если 3 категория и зимой не будет электроснабжения, то эта система теплоснабжения наверное замерзнет в школе

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Закзчик не может понижать категорию.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, если 3 категория и зимой не будет электроснабжения, то эта система теплоснабжения наверное замерзнет в школе
Для забезпечення ii категорії теплопостачання , необхідно щоб в котельні було не менше 2 котла . Якщо встановлюється лише 1 котел то цього забезпечити неможливо навіть при II категорії надійності електропостачання . При виході з ладу котла , теплопостачання припиниться незалежно від того скільки кабелів туда заведено .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а если "треснет" единственный кабель, то без разницы сколько котлов.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так получается, что нужно менять категорию электроснабжения школы с 3 на 2-ю? Просто если в ДБН сказано, до 200 учащихся, то это 3 категория, но если в школе 3-й категории есть потребители 2 категории, то как их тогда подключать?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то как их тогда подключать?
ну есть еще вариант с ДЭС, но не думаю, что это хорошее решение. А как школа отапливалась раньше? Почему решили перейти на электроотопление?
Что касается РЭС, они не хотят или не могут обеспечить такую мощность по 2 категории?