Автор Тема: Живлення аварійне освітлення  (Прочитано 2962 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Леонід

  • Гість
Доброго дня. Порекомендуйте, як виконати   вимоги п8.9.2 та п.8.9.13 ДБН В.2.5-28:2018 ,щодо живлення аварійного освітлення від джерела живлення незалежного від джерела живлення робочого живлення, при одному вводі живлення,споживачі 111 категорії

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #1 : 25 Вересень 2019, 14:45:20 »
Самый доступный вариант-установить светильники аварийного освещения с встроенным аварийным блоком питания
(например фирмы ИЭК ЛБА3924А-для аварийного овещения; светильники серии ССА аварийные эвакуационные для указателей выхода).
Ну, а если не ограничен в финанса; ДЭС или АКБ с переключением (АВР) с основного источника питания на резервный.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Леонід

  • Гість
Re: Живлення аварійного освітлення
« Reply #2 : 25 Вересень 2019, 15:05:59 »
Дякую за увагу та проте.По старому ДБН світильники  аварійного освітлення з блоком живлення, можна було включити  в мережу робочого освітлення. Пропала напруга- аварійні свтильники переключаються на свій блок живлення. Але блок живлення гарантує певний час живлення. Світильники аварійного освітлення повинні бути включені з робочим. Блок живлення відпрацював свій термін,погас, в той час пропала напруга в мережі робочого освітлення. Тьма. Получається абракадабра, для споживачів 111 категорії на для аварійного освітлення робити свою мережу і ДЕС або...   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #3 : 25 Вересень 2019, 17:08:33 »
Блок живлення відпрацював свій термін,погас, в той час пропала напруга в мережі робочого освітлення.
Для этого и существует служба эксплуатации в обязанности которой и входит в том числе и поддержание оборудования в работоспособном состоянии для чего составляются графики регламентных работ и проводятся планово предупредительные ремонтные работы

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #4 : 25 Вересень 2019, 20:53:49 »
Порекомендуйте, як виконати   вимоги п.8.9.2 та п.8.9.13 ДБН В.2.5-28:2018, щодо живлення аварійного освітлення...
Рекомендую виконати вимоги пунктів 4.11, 4.12, 4.14 ДБН В.2.5-23:2010.
Потім вчитатись в посилання щодо аварійного освітлення в готелях в кінці табл.2.1, аби подивуватись тим, що колись в нормативних документах тримались реальності так довго як могли. Тобто розглядали ситуацію відсутності другого незалежного джерела живлення як потенційно можливу і рекомендували встановлювати ДЕС, а не просто як це прийнято тепер під диявольський регіт вписували в норми незрозуміле і неможливе побажання.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #5 : 26 Вересень 2019, 08:51:58 »
grossel, Сугор, ви взагалі читали п.8.9.13?
Quote (selected)
Живлення світлових покажчиків в нормальному режимі повинно проводитися від джерела, незалежного від джерела живлення робочого освітлення; в аварійному режимі перемикатися на живлення від третього незалежного джерела, наприклад, – вбудованої в світильник акумуляторної батареї.
Тривалість роботи світлових покажчиків повинна бути не менше ніж 1 год.
ПУЕ
Quote (selected)
1.2.9 незалежне джерело живлення
Джерело живлення, на якому зберігається напруга в межах, регламентованих цими Правилами для післяаварійного режиму, у разі її.зникнення на іншому або інших джерелах живлення.
До незалежних джерел живлення належать дві секції або системи шин однієї чи двох електростанцій та підстанцій за одночасного дотримання таких двох умов:
1) кожна з секцій або систем шин у свою чергу має живлення від незалежного джерела живлення;
2) секції ( системи) шин не пов' язані між собою або мають зв' язок, що автоматично вимикається в разі порушення нормальної роботи однієї з секцій ( систем) шин.
До незалежних джерел живлення належать також агрегати безперебійного живлення, акумуляторні батареї та інші джерела електричної енергії, які здатні в автономному режимі забезпечувати електроприймачі необхідною електричною енергією

А тепер уявіть, наприклад, сільську амбулаторію, у якій на виходом стоїть світловий показчик. Живлення амбулаторії виконано повітряним вводом ~220В - перше незалежне джерело, акумулятор в світильнику - третє незалежне джерело. А де взяти друге незалежне джерело???



Як бути в цьому випадку? звісно робити все по старому, хоч це і неправильно згідно нового ДБН В.2.5-28:2018
« Останнє редагування: 26 Вересень 2019, 08:53:50 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #6 : 26 Вересень 2019, 11:08:47 »
ви взагалі читали п.8.9.13?
CC19, это лишний раз подтверждает неадекватность нормописцев :'(. Что делать если в селе всего один источник питания? И давай вспомним определение категорий п.1.2.17 ПУЭ. Давай вспомним, что лет 30 назад сельской амбулатории вообще не было аварийного освещения и это ни коим образом не влияло на безопасность людей.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #7 : 26 Вересень 2019, 20:22:49 »
ПУЕ п.1.2.9 незалежне джерело живлення. До незалежних джерел живлення належать також агрегати безперебійного живлення, акумуляторні батареї..
.

Что стоит выше в в порядку подчинености,  ПУЭ или ДБН по освещению который должен соответствовать ПУЭ?
То есть, ИБП встроенные в специально выпускаемые аварийные светильники, приборы пожарной сигнализации, охранной сигнализации, сигнализации загазованности не являются по вашему мнению независимыми источниками питания? Таким образом, по вашему все специалисты-проектировщики идиоты (и эксперты тоже), которые применяют их в соответствии с расчетом емкости которая обеспечит необходимое время окончание работы и время эвакуации.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #8 : 26 Вересень 2019, 21:40:17 »
Что стоит выше в в порядку подчинености,  ПУЭ или ДБН по освещению который должен соответствовать ПУЭ?
Поняття не маю, і яка різниця, ДБН не суперечить ПУЕ, просто вимагає три незалежних джерела живлення. Виходить І категорія, особлива група.
Таким образом, по вашему все специалисты-проектировщики идиоты (и эксперты тоже)
З чого Ви взяли...? Ідіот той хто написав 8.9.13 ДБН В.2.5-28:2018. Якщо експерт буде вимагати дотримання цього пункту, то він також буде ідіотом...
« Останнє редагування: 26 Вересень 2019, 21:42:21 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #9 : 26 Вересень 2019, 22:10:26 »
ДБН не суперечить ПУЕ, просто вимагає три незалежних джерела живлення. Виходить І категорія, особлива група.
Возможно я не прав, но мне кажется, что ДБН по освещению не должен предъявлять требования по категории надежности электроснабжения аварийного освещения, эти требования уже описаны в других нормах (ПУЭ, ДБН-23, ДБН-56)

 