Автор Тема: Компресорна та киснева станція в лікарні  (Прочитано 5243 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всім доброго дня. Підскажіть вимоги до влаштування системи протипожежного захисту в компресорній та кисневій станції в лікарні. Є проект (проект 2015 року, без експертного висновку). Сам проект викликає сумнів - Тірас-4П, Тірасовські комбіновані сповіщувачі, Джміль на фасаді,  ППКП підключений до загального ППКП лікарні на зони (Несправність і Пожежа) і все. на мій розсуд - має щось відключатися, все ж таки кисень, а може взагалі  - пожежогасіння треба. В ДБН "Заклади охорони здоров'я" 2011 року нічого про це не знайшов, або погано шукав. Допоможіть роз'ясненням або де прочитати.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читайте 56-й ДБН!
Таке підключення ППКП не створює ієрархічну систему.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.

А каким конкретно пунктом регламентируется установка пожарной сигнализации в здании кислородной станции больницы?

И есть ли требования по контролю загазованности кислородом в помещениях здания кислородной станции больницы?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А каким конкретно пунктом регламентируется установка пожарной сигнализации в здании кислородной станции больницы?
Думаю, ДБН В.2.5-56, Приложение А.1, раздел 13 - производственные здания.
« Останнє редагування: 24 Листопад 2021, 16:36:24 від rga »

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть кто-нибудь подскажет по поводу контроля загазованности кислородом в помещениях здания кислородной станции больницы?

_________________
rga, тут ещё вопрос в категорировании помещений. Будет ли там А, Б или В ...
« Останнє редагування: 26 Листопад 2021, 10:10:09 від Protivoves »

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, тут ещё вопрос в категорировании помещений. Будет ли там А, Б или В ...
Совершенно верно, калькулятор в зубы и считать, вплоть до разстояний по генплану.
В - там не валялось.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, На сколько понимаю там Д.  Кислород негорючий. Помещение штукатуренное, с малым количеством других веществ (в т.ч. адсорберы, ресиверы, компрессоры), которые вообще могут гореть.
_________________________________

А что думаете по поводу загазованности кислородом? Есть ли такие требования по станциям кислорода?
« Останнє редагування: 29 Листопад 2021, 13:16:34 від Protivoves »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сколько понимаю там Д.  Кислород негорючий. Помещение штукатуренное, с малым количеством других веществ (в т.ч. адсорберы, ресиверы, компрессоры), которые вообще могут гореть.
Сам по себе кислород, конечно, не горючий. Но именно он является той средой, в которой все очень хорошо горит, вплоть до самовозгорания и взрыва. Контакт вытекшего кислорода с жирами, маслом, смазкой и т.п. вызывает взрыв. А горит в высокой концентрации кислорода практически все, включая металл.
Spoiler (click to show/hide)

Поэтому расчет категории таких помещений должны выполнять технологи производства. Самостоятельно что-то вычислять или ссылаться на аналоги не рекомендую. Если что, съедят вас.

Насчет контроля концентрации, думаю, надо, учитывая пожароопасную активность кислорода. Поискать можно в СанПиН-ах и в  ДБН В.2.5-76 2014 и других нормативах по чрезвычайке. Ну и просто в Гуле на предмет нормативных ссылок.

Offline pouzp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожежкою Ви створите зайвий привід для нещастя. У Запоріжжі в Обласній інфекційній уже був вибух із людськими жертвами. Робити потрібно АСРВНСО. Система не дуже проста. Якщо до цього шишки не набили на заправках, аміачках, СДЯВ тощо, не беріться, ризиковано не впоратися.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, На сколько понимаю там Д.  Кислород негорючий. Помещение штукатуренное, с малым количеством других веществ (в т.ч. адсорберы, ресиверы, компрессоры), которые вообще могут гореть.
Вот для понимания и надо хоть раз - разчитать начиная с простого.
Здесь точка отсчёта - авария, аварийный выброс (разгерметизация) в данном случае кислорода, по итогам высокая концентрация, и капля маслица на сальнике достаточна для детонации, взрыва при одновременном соответствии помещения/сооружения кат.Д по пож.нагрузке.
Метод аналогий, читай "рыб", не прокатывает.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
и капля маслица на сальнике достаточна для детонации, взрыва при одновременном соответствии помещения/сооружения кат.Д по пож.нагрузке
А що, і правда в одній каплі мастила достатньо енергії для виникнення вибуху?)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, да, с кислородом есть такая проблема, кислород и масло вещи не совместимые

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, тогда, видимо, по этой причине можно притянуть сигнализацию загазованности (утечки) кислорода. Хотя я пока не нашел нормативных требований по контролю кислорода.
   Если будет взрыв, то зачем там пожарная сигнализация?   И почему в нормативах не прописано четко требование по ПС для помещений с кислородным оборудованием.  Для бензина, керосина, дерева, масла, ...... и т.д. требуют ПС. Даже для помещения по ремонту и проверки кислородного оборудования требуют. А для помещения где это оборудование непосредственно работает не требуют (ДБН В.2.5-56:2014).  Хотя я, честно говоря, открывая ДБН как раз и рассчитывал найти в нём обязательство делать ПС. А нету. (из-за взрыва?)
    Можно сколько угодно систем наставить, но где-то же должны быть прописаны требования на такой распространённый случай как кислородное оборудование. Не хочется обосновывать установку систем только собственными опасениями.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Protivoves, возможно сейчас нормы как-то изменились, но раньше "помещения"для хранения кислорода представляли из себя металический сарай на определенном расстоянии от зданий, в этом сарае были только балоны, там небыло электричества, вентиляция - дырки в железе. И проблема взрыва была обусловлена не утечкой кислорода, на наличием масла и (или) других веществ на "сопле" балона, а здесь никакая сигнализация не спасет, только культура производства, аккуратность и соблюдение правил техники безопасности
« Останнє редагування: 29 Листопад 2021, 12:35:50 від Сугор »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, да, с кислородом есть такая проблема, кислород и масло вещи не совместимые
Я говорив про одну каплю. Я ж так розумію, для виникнення вибуху необхідна наявність якоїсь мінімальної кількості вибухової речовини...?
Нідочого не призиваю, просто відео... :)
возможно сейчас нормы как-то изменились, но раньше "помещения"для хранения кислорода представляли из себя металический сарай на определенном расстоянии от зданий
Окрім таких сараїв, у мене в проекті на шостому поверсі було приміщення "Киснева", там було якесь редуційне обладнання, технолог сказав - приміщення не категорується, але поставив світильник з ІР65 а вимикач виніс за приміщення. Мені здається було б це приміщення категорії А, то на шостому поверсі лікарні його б влаштовувати не дозволили.