jordaned, если честно, то подобные измерения не тот вопрос в котором я хорошо разбираюсь, но том не менее считаю, что не все так однозначно. Когда-то работал на одном предприятии в службе энергетика, на предприятии стояли ККУ с ручным регулированием, кто-то их включил на максимум, в итоге в режимный день по результатам замеров среднесуточный косинус получился 0,998. Это привело к повышению напряжения на удаленных потребителях (чем дальше от ТП тем выше напряжение). Одной из причин генерации емкостного реактива в ваших измерениях могла быть неправильно подобранная ККУ, т.е. если ККУ была большой мощности и ступени регулирования тоже были большими, то при попытке компенсировать реактив ККУ включала следующую ступень, что приводило к перекомпенсации и отключении последней включенной ступени