Автор Тема: Опір заземлювача для гарантованого спрацювання ПЗІП. Скільки?  (Прочитано 2520 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
межі опору заземлювача задля забезпечення відповідної
особисто моя думка, що опір ЗП на роботу ПЗІП майже ні як не впливає. На скільки я розумію роботу ПЗІП, при ураженні блискавки на ГШЗ може з"явитися потенціал, при збільшенні потенціалу вище певного значення ПЗІП "влаштовує" короткочастне КЗ в щиті тим самим зрівнює потенціал між усіма провідниками. При цьому більшість ПЗІП мають певний ресурс після чого вони вигорають
в моїй практиці був такий випадок але на тому об"єкті з опором ЗП було усе добре - меньше 1 Ом. Як на мене більше треба перейматися опором петлі "Фаза-Ноль" і спрацьовуванням захитного пристою який стоїть перед ПЗІП. Через те що ТП малої потужності і КЛ достатьньо великої довжини, запобіжник може не спрацювати. Тому я думаю, що варто виміряти опір петлі "Фаза-Ноль" з приєднаним "повторним" заземленням, розрахувати струм КЗ та перевірити на спрацювання автомат чи запобіжник і при незадовільному результаті щось робити з "повторним" заземленням
« Останнє редагування: 12 Серпень 2019, 10:35:37 від Сугор »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Через те що ТП малої потужності і КЛ достатьньо великої довжини
По-перше, якщо КЛ дуже довга, то потужність ТП не дуже важлива для розрахунку к.з. (брак практики?) І щось мене ідея гнати пару сотен метрів струм блискавки напругою пару мегавольт по кабелю з номінальною напругою пару кіловольт не дуже надихає... чим це відрізняється від влучання блискавки в землю поблизу кабеля (тобто ситуацією яку рекомендовано визнати небезпечною)?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
струм блискавки напругою пару мегавольт
my_move, можете надати конкретні цифри який струм і яка напруга буде на кабелі?
 досі не розумію у чому проблема? в роботі ПЗІП чи в кабелі? Якщо в кабелі то розра***те як піднімиться температура при проходженні 100кА (ІІІ РБЗ) впродовж 10с.  Щоб не було жодних вагань - дотримуйтесь норм. Якщо Ви віддаєте перевагу ДСТУ EN 62305:2012
Quote (selected)
При рассмотрении рассеивания высокочастотного тока молнии в земле и с целью минимизирования любых опасных перенапряжений конфигурация и размеры системы заземления являются важными критериями. Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (по возможности менее 10 Ом, измеренное на низкой частоте).
І зробіть ще один розрахунок - струм через кабель
Або згідно ДСТУ-38 ЗП має мати певні геометрічні розміри незалежно від опору грунту
« Останнє редагування: 16 Серпень 2019, 12:11:53 від Сугор »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
100кА (ІІІ РБЗ) впродовж 10с. 
Взагалі то це дуже великі цифри. І жоден кабель такого струму не витримає.
Можливо 10 мс чи мкс?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
І жоден кабель такого струму не витримає.
сталевий дріт д8 (50мм2) витримує, і я помилився мова шла про 10мкс

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скористайтеся можливістю отримати професійну та обгрунтовану пораду.
З огляду на численні запитання проєктувальників у зв'язку зі змінами у нормативній базі щодо систем захисту від блискавки, 19-20 вересня 2019 р. УСПТБ, ЛДУ БЖД та ТК-315, за сприяння НТСЕУ та НТУУ "КПІ", проводять у Львові науково-технічну конференцію «Актуальні питання проектування, монтажу та підтримання експлуатаційної придатності систем захисту від блискавки будівель і споруд» та навчально-практичний семінар за чотирма частинами ДСТУ EN/IEC серії 62305:2012 «Блискавкозахист».
Відомості про організаторів, місце проведення та порядок денний ви знайдете у додатках.
20 вересня на навчально-практичному семінарі відомий спеціаліст з протиімульсного захисту Віктор Бондаренко розповість про головні положення ДСТУ EN 62305-4:2012 "Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT)".
Заповність заявку для участі (бланк додається).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
І жоден кабель такого струму не витримає

На динаміку не перевіряв, але що до підвищення температури жили кабеля, то вона підвищиться незначно. Якщо припустини що кабель ВВГ4х25 було навантажено і температура жили була 70оС, то при проходженні струму 200кА впродовж 10мкс температура жили кабеля збільшеться меньше ніж на 4оС http://www.likeproject.ru/article.php?cont=long&id=338
« Останнє редагування: 16 Серпень 2019, 17:16:45 від Сугор »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, якщо мкс ,то питань нема. Але 10с да при 100 кА то дуже багато
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: