Автор Тема: Рабочее заземление грозоразрядников  (Прочитано 1420 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sidorytsh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Камрады, помогите, я так себе разбираюсь в электрике. Надо в помещение где кросс с грозоразрядниками и АТС завести отдельное рабочее заземление в виде шинки на стене для экранов отходящих многопарников и для грозоразрядников. Требуется конечно уравнивание потенциала нового РЗ соединением с ГЗШ. Можно ли напрямую в помещение АТС завести проводник от нового контура до шинки? Перемычка от шинки до ГЗШ при этом будет длиной под 100м. Или надо обязательно эту перемычку делать в щитовой ВРУ. Тогда и проводник от заземлителя РЗ надо тащить в ВРУ. И туда же ставить ГШФЗ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я так себе разбираюсь в электрике
Тогда доверь работу профессионалам.
Ну вообще то заземление рабочее и защитное приходит вместе с силовым кабелем которым запитывается оборудование

Offline Sidorytsh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда доверь работу профессионалам.
На профессионалов нема золотого запаса. Поручено разбираться админу, он же инженер

Может это не совсем "рабочее заземление", это терминология. Кросс и электроустановкой то не назовешь. И это не касается заземления самой аппаратуры станции. Суть в том что именно грозоразрядники просят заземлить новым ЗУ. Это новый контур. К нему через шинку настенную подключен шкаф с кроссом с грозоразрядниками на корпус. На тот же корпус конструктивно землятся экраны многопарных кабелей. Вот и интересуюсь, можно ли завести проводник от заземлителей напрямую на шинку заземления связистскую. А её уже перемычкой на ГШЗ. Или таки проводник от заземлителя должен сначала попасть в ВРУ? А то перемычка уравнивания потенциала длинная очень, меня смущает

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кросс и электроустановкой то не назовешь.
т.е. для работы электричество ему не нужно?
Суть в том что именно грозоразрядники просят заземлить новым ЗУ
Кто и на каком основании?

Offline Sidorytsh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. для работы электричество ему не нужно?

Не нужно, но его начинка из проводочков электрически соединена с миниатс. При появлении на телефонных проводах запредельного напряжения (из-за, например, грозы) грозоразрядник в цепи телефонной линии заземляет линию на корпус кросса, а контакт с электронной начинкой атс разрывается.

Кто и на каком основании?

Но в случае заземления кросса не мудрствуя на РЕ шину в щиток куда подключена и сама атс - меня связисты убеждают, что разрядники не срабатывают.  :-[
« Останнє редагування: 03 Серпень 2019, 03:38:40 від Sidorytsh »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
меня связисты убеждают, что разрядники не срабатывают
есть нормы которые нужно соблюдать. Выполнение заземления регламентируется рядом нормативных документов ПУЭ, ДБН В.2.5-27-2006, установка УЗИП (грозоразрядники) - ДСТУ EN 62305:2012, если связисты что-то требуют или утверждают, то пусть делают ссылки на нормы. Отдельно есть отраслевые нормы по связи, если в этих нормах что-то написано про отдельное заземление, то его должны выполнять связисты. Подключение УЗИП может отличаться в зависимости от типа, все возможные схемы и особенности подключения хорошо расписаны в каталогах производителей

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если в этих нормах что-то написано про отдельное заземление,
Пропоную поглянути п.1.7.59 у ПУЕ, перед тим, як влаштовувати уземлювач, який не зв"язано з уземлювачем електробезпеки.

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Можно ли напрямую в помещение АТС завести проводник от нового контура до шинки? Перемычка от шинки до ГЗШ при этом будет длиной под 100м. Или надо обязательно эту перемычку делать в щитовой ВРУ. Тогда и проводник от заземлителя РЗ надо тащить в ВРУ. И туда же ставить ГШФЗ?
По умолчанию лучше от щита от которого питается оборудование, в крайнем случае с ВРУ, протянуть РЕ.

Занесение потенциала земли, и, или возможное уравнивание потенциалов через экраны слаботочки может усугубить ситуацию!
Цитата: ПУЭ Украина 29.06.2011
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током

1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.

меня связисты убеждают, что разрядники не срабатывают.
Они НЕ знают что защита в первую очередь обеспечивается не отводом импульсного перенапряжения в грунт, а уравниванием потенциалов через УЗИП чтоб минимизировать вероятность ПРОБОЯ!

Импульсное перенапряжение может "залететь" и через грунт в изолированное ЗУ, дальше через исправно сработавшие НЕПРАВИЛЬНО подключенные, смонтированные разрядники в слаботочку и ПРОБИТЬ изоляцию, электронику на токопроводящие части заземленные на сеть электроснабжения с типом заземления TN!
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: