Автор Тема: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56  (Прочитано 15740 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #30 : 02 Серпень 2019, 14:12:08 »
На сайте ДП «УкрНДНЦ» был ответ на вопрос:
 Чи не суперечить прийняття міжнародних та європейських стандартів методом підтвердження мовою оригіналу вимогам законодавства?

Прийняття міжнародних та європейських стандартів методом підтвердження мовою оригіналу не суперечить вимогам законодавства.

Статтею 7 Закону України "Про стандартизацію" визначено, що національні стандарти та кодекси усталеної практики приймаються державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації.

Прийняття міжнародних та регіональних стандартів як національних методом підтвердження дозволяє скоротити терміни їх прийняття, а також фінансові витрати, у тому числі державного бюджету, необхідні для прийняття їх методом перекладу.

Статтею 28 Закону України "Про стандартизацію" визначено, що роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками.

Відповідно до європейської практики саме бізнес фінансує роботи із стандартизації, оскільки застосування стандартів сприяє веденню бізнесу, підвищенню конкурентоспроможності продукції та впровадженню новітніх технологій та інновацій.

Так что, товарищи-бизнесмены, все в наших руках.  :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #31 : 02 Серпень 2019, 14:21:48 »
Відповідно до європейської практики саме бізнес фінансує роботи із стандартизації, оскільки застосування стандартів сприяє веденню бізнесу, підвищенню конкурентоспроможності продукції та впровадженню новітніх технологій та інновацій.
:D Про какую продукцию идет речь в ДСТУ EN 62305:2012?
роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками
Интересно кто был заказчиком? ОВО? Видать в Минэкономики занесли столько, что на перевод уже не хватило :'( или в ТК315 зажилили :D
« Останнє редагування: 02 Серпень 2019, 14:30:54 від Сугор »

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #32 : 02 Серпень 2019, 15:48:19 »
Нашел у себя еще пару ДСТУ из серии 62305 с переводом. Як то кажуть державною мовою.
ІЕС 62305-1
ІЕС 62305-3

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3806
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3807
« Останнє редагування: 02 Серпень 2019, 16:02:22 від Gannibal »

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #33 : 02 Серпень 2019, 22:47:29 »
Подскажите как теперь расчитывать и определять необходимость обустройства молниезащиты.
Шляхом оцінювання ризиків за ДСТУ IEC 62305-2:2012
« Останнє редагування: 02 Серпень 2019, 23:59:14 від Evgen Koc »

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #34 : 02 Серпень 2019, 22:49:24 »
и вместо него принять ряд стандартов серии 62305.
чотири ДСТУ EN (IEC) серії 62305 введено у дію ще від 2012 р.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #35 : 02 Серпень 2019, 22:51:51 »
ДСТУ-38 может отменить только та структура которая его принимала
На це час визначено, що приняття, відміна та внесення змін до нормативних документів вносить виключно УкрНДНЦ, який виконує функції національного органу стандартизації.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #36 : 02 Серпень 2019, 22:53:28 »
как определять необходимость выполнения молниезащиты.
відповідно до ДСТУ IEC 62305-2:2012

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #37 : 02 Серпень 2019, 23:04:10 »
как согласно ДСТУ 62305 выполнять расчет ПУМ
густину спалахів блискавки Ng можно визначати:
1. Перерахунком з числа грозоднів Td
2. Перерахунком з числа грозогодин Th
3. З кераунічної мапи відміненого ДСТУ Б В.2.5-38:2008
4. З кераунічної мапи "Укренерго" (на умовах власника цієї інформації)
5. Від української системи грозопеленегації. Надає одразу показник Ngs - густину точок контакту спалахів блискавки із земною поверхнею.
За отримання показника Ng значення Ngs отримують за формулою: Ngs = 2Ng  (IEC 62858:2015  Lightning density based on lightning location systems (LLS) - General principles.) Те ж саме можна буде прочитати у новій редакції IEC 62305-2, невдовзі буде прийнята.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #38 : 02 Серпень 2019, 23:07:25 »
В том виде к котором сейчас существует ДСТУ 62305 - это рекомендации
У наказі, яким введено у дію ці чотири ДСТУ немає такого визначення. Це - повноцінні ДСТУ, тим більше, якщо їх зазначено у ДБН.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #39 : 02 Серпень 2019, 23:12:46 »
многими коэффициентами можно манипулировать, а часть коэффициентов будут взяты с потолка
Дійсно, насправді знижувати ризик можна (і треба) застосуванням цілого комплексу засобів захисту (а не лише стрижнями на даху та у землі й провідниками, що з"єднують перше з другим). Вибраний коефіцієнт належить обгрунтовувати. Скажімо, ризик пожежі можна знизити,передбачивши наявність ручних вогнегасників.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #40 : 02 Серпень 2019, 23:20:23 »
А вообще они не имеют права их переводить
1. Право на переклад передбачено у ДСТУ 1.7:2015 "Правила і методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів".
2. Переклад має бути ідентичним, хоча належить погодитися, що є ризик викривлення суті оригіналу.

Найкращим виходом було б видання білінгви (у дві колонки), але поки що УкрНДНЦ цього робити не дозволяє. А яка думка проектувальників?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #41 : 02 Серпень 2019, 23:24:22 »
Где то у меня еще есть данные ДСТУ Беларуси. Они переведенные. Найду тоже залью.
Звертайте увагу на рік впровадження. Біларусь переклала редакцію 2006 р., яку було відмінено 2010 р.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #42 : 02 Серпень 2019, 23:30:25 »
Евген Яковлевич, дайте відповідь - де брати данні для розрахунків?
Дякую за розуміння. Вже напсав коротко у одному з коментарів про кілька шляхів отримання цих даних. Фактично, це ринок, де можна купити більш точні відомості (дорожче) або взяти приблизні (дешевше, але LPS не буде так докладно виписаною - можливі як перевитрати, так і надмірні ризики).

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #43 : 02 Серпень 2019, 23:34:10 »
2. Де брати данні для розрахунку кількості уражень блискавкою.
Написав вже у одному коментів.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Изменение 1 к ДБН В.2.5-56
« Reply #44 : 02 Серпень 2019, 23:38:47 »
Коли до росцінок на проектування блискавкозахисту буде внесено зміни? Об"єми робіт збільшаться, мають збільшитися і розцінки
Справедливе зауваження. В УСПТБ починали розроблення відповідного СОУ, але робота уповільнилася через недостатнє розуміння того, що розраховуати ми можемо лише на самих себе. Мають існувати дієздатні громадські організації та професійні об"єднання проектувальників, аби домагатися захисту інтересів своїх членів. Це і є процес побудови громадянського суспільсьва в Україні замість командної системи.
« Останнє редагування: 03 Серпень 2019, 00:00:24 від Evgen Koc »

 