Автор Тема: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!  (Прочитано 9073 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо! Очень помогли.

Offline vitalianec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ха, 13 взял - еще ваша обла натягивает:)) Винницкая на 5 кВт тока 10 и край:)))) Вот и приходится в автоматиках начинку менять  :-[

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю в тему или не :-[, вот что экспертиза написала :thumbsdown:
Quote (selected)
Розрахунковий струм на вводі (щити ЩР-1, ЩР-2,ЩР-3) не може бути меншим ніж струм фази, яка найбільше завантажена.
ниже чертежи, эксперт в альбоме привела свои ::) цифры расчетного тока ЩР1-3.27А, ЩР2,3-7.27А, на норматив не ссылалась 8)(чтобы писать енное число замечаний, пока не истощится ошибка :thumbsup:), но при звонке сказала выбирать наибольшие по фазам токи и суммировать. Как поступить :'(, какой правильный расчет хотя бы для одного щита, если не трудно поскажите :-[
Думаю :( так ПО ЭКСПЕРТУ ЩР1-3.27А, согласно РТМ 36.18.32.4-92 или по Барыбину Рр=3*0.72=2.16, а потом I=2.16/.38/КОРЕНЬ3/.88 :-[, хотя как быть с Ру? Что-то не так...
« Останнє редагування: 03 Червень 2010, 00:32:40 від erika24 »

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый erika24,
замечание эксперта не совсем верно,
Quote (selected)
Розрахунковий струм на вводі (щити ЩР-1, ЩР-2,ЩР-3) не може бути меншим
наибольшей групповой нагрузки (в ШР-3 это гр. 3.2).
Но и Вы обратите внимание на п. 5.25 ДБН В. 2.5-23-2003 во всех трех щитках неравномерно нагружены фазы.
Как вариант для ШР-3 уберите гр 3.1, и соответственно добавьте по 0,23 кВт в гр. 3.3 и 3.4 и разберитесь с косинусами (наименьший групповой 0,94 а щитка 0,88)
Для ШР-1 расчетную мощность определяйте по току гр. 1.1
« Останнє редагування: 03 Червень 2010, 01:49:48 від sportal »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
erika24,
Цитата: sportal
расчетную мощность определяйте по току гр. 1.1
 :thumbsup:
чуть поправлю - по мощности гр. 1.1 - 0,72 х3=2,16
это выглядит странно по отношению к Ру=1,5кВт, поэтому просто не указывай номинальную мощность... ;) :)

а насчет
Цитата: erika24
Розрахунковий струм на вводі
эксперт, мне кажется, ошибся - речь была о номинале автомата на вводе, который не может быть меньше номинала автомата наиболее нагруженной фазы.... ;)  ::)
« Останнє редагування: 03 Червень 2010, 08:50:11 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что касается щита Щ1, то я бы поставил на фидера гр.1 и гр.2 по 6 (10) А автоматы, а на вводе 16А, и то нагрузка небольшая, можно и однофазный ввод, а ток в сети (фазе) будет наибольшей группы, т.к. распределение у Вас такое, т.е. 3,5А, а не как ни
Цитата: erika24
ЩР1-3.27А
.
В щите Щ2 - ток составит 7,5А (по фазе А, т.к. она наиболее загружена) и так же на вводе можно легко 16А/3р! ИМХО!
А расчетной мощности у Вас не будет, т.к. коэф. спроса применить нельза, маленькая нагрузка см. ДБН В.2.5-23-2003 п.п.4.20 и п.п.4,23! Удачи
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Провод в полтора "квадрата" пропускает 12А, а у тебя перед ним 16-тиамперный "автомат". Кто первым сгорит при КЗ? Или ты расчитываешь на малые длины?
2. Почему все суют на ввод автоматические выключатели? А просто расцепитель или выключатель нагрузки не пробовали? Или с селективностью играться легче?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
Провод в полтора "квадрата" пропускает 12А
  ???
ПУЭ табл. 1.3.6. - 19А!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: erika24
Розрахунковий струм на вводі (щити ЩР-1, ЩР-2,ЩР-3) не може бути меншим ніж струм фази, яка найбільше завантажена.
Може це малось на увазі по ДБН В.2.5-23-2003 п.4.26 табл.4.8. примітка1.

Цитата: erika24
какой правильный расчет хотя бы для одного щита, если не трудно поскажите
Я рахую сумарну потужність (трифазну) на вводі в щиток  як суму всіх трифазних навантажень + потрійне навантаження найбільш загруженої фази.
В каждой шутке есть доля шутки

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
erika24, а почему на ЩР1 (при 1,5 кВт) 3 фазы?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
1. Провод в полтора "квадрата" пропускает 12А

Серьезно? Новая власть -- новые длительно допустимые токи  :D

Цитата: Бригадир
2. Почему все суют на ввод автоматические выключатели? А просто расцепитель или выключатель нагрузки не пробовали?

В разі відмови спрацювання вимикача на відходящій лінії, цю функцію на себе бере ввідний автомат. А як відомо, чим ближче автомат до місця КЗ, тим більше його чутливість до цього самого КЗ. Тому якщо автомат, який резервує відмову автомата на відходящій лінії, буде знаходитись аж у ВРП, то він може занадто довго не спрацбовувати (або взагалі не спрацьовувати) при "далекому" 1-фазному КЗ (тобто при 1-ф КЗ в кінці групової лінії, автомат якої не спрацював).
« Останнє редагування: 04 Червень 2010, 20:36:38 від O.S. »

 