Автор Тема: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!  (Прочитано 9071 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выдали техусловия бытовому потребителю - 5кВт, 380В. Жилой дом. Я видно заработался, или вообще некомпетентен в вопросах элементарной физики за 9 класс((. Подскажите:
1. Мощность трехфазная - это ж сумма мощностей по фазам?
2. Если я ставлю автомат 3ф 13А на вводе, что логично (А облэнерго только так и согласует) и в одну фазу вомкну стиральную машинку на 2,5кВт у меня этот автомат благополучно выбьет, ведь так?
 Если вышесказанное правильно, то:
3. это тупость заказывать 3ф на быт, в котором все электропотребители 1ф?
4. Это не тупость так заказывать, а тупое облэнерго должно согласовывать спокойно 25-32А трехфазный автоматический выключатель на бытового потребителя?

Умоляю, если не хочется отвечать на мои умственно слабые вопросы - ткните носом на ссылку, где все процессы 3ф-1ф (Р, U, I) и так далее разжовываются популярно. Заранее спасибо.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
4. Это не тупость так заказывать, а тупое облэнерго должно согласовывать спокойно 25-32А трехфазный автоматический выключатель на бытового потребителя?

к сожалению..... :(

а ты уверен, что согласуют ТОЛЬКО 13А? Может все-таки 25-32? У нас так и делают.....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
где все процессы 3ф-1ф (Р, U, I) и так далее разжовываются популярно

http://eom.com.ua/index.php/topic,187.msg2245.html#msg2245

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе 380 В - это желание заказчика в 1 очередь, значит, что-то он хотел - либо есть трехфазный потребитель, либо перестраховка на случай пропадания одной фазы или недопустимого напряжения на фазе. 5 кВт - это не всегда 13 А автомат на вводе. Необходимо рассчитать правильно ток, как правильно дал ссылку ZoloS9479.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
Необходимо рассчитать правильно ток,
hi_tech, оно понятно, что по расчету и селективности вводной автомат будет как раз 25-32А, но речь то идет о том, что 13А - регламентировано в ТУ :(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
Если я ставлю автомат 3ф 13А на вводе, что логично (А облэнерго только так и согласует) и в одну фазу вомкну стиральную машинку на 2,5кВт у меня этот автомат благополучно выбьет, ведь так?
  2500/220=11А с какого перепуга он выбъет? На сколько знаю у стиралок пуск не тяжелый. Что касается 13 А, 5000/380*0,95*1,73=8А. Потребителю, перед получением ТУ нужно было обратится к проектировщикам, чтоб расчитать мощность, (при определении расчетных нагрузок однофазных ЭП, их размещают равномерно по фазам, номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы). Кажись так. ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: inspektorpo
номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы
....при неравномерности распределения по фазам более чем 15%

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: inspektorpo
2500/220=11А

ошибочка, инспектор :) - 2500/0,22/0,85 (Cos f "стиралки")=13,36А  - это рабочий ток... пусковой хоть и :)
Цитата: inspektorpo
не тяжелый.
, но все же....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: inspektorpo
номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы). Кажись так.

немножко не так, inspektorpo,Рн (Ру) - суммарная мощность всех эл.приемников, а вот вводной автомат выбирают с учетом тока наиболее загруженной фазы :) а 5кВт - это расчетная мощность с учетом Кс (коэф. спроса)
« Останнє редагування: 24 Липень 2009, 14:20:11 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Evglord

  • Гість
У меня это очень частое явление.
Облэнерго дает 3 фазы всем потребителям с уст. мощностью более 5,4кВт, если потребитель распаложен в жилом доме(прим. - магазин на первом этаже) с обязательным распределением по фазам. Этим они работу распределение по фазам перекладывают на пректировщика ;) Считаеш каждую фазу(как однофазная) и выбираеш вводной 3фазный автомат и кабель по наиболее загруженной фазе. Плюс в ШР автомат (и возможноУЗО) на каждую фазу.
А на счет 13А - первый раз слышу =-0

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Evglord
перекладывают на пректировщика
Evglord - это и есть работа проектировщика :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Evglord

  • Гість
Цитата: Evglord
перекладывают на пректировщика
Evglord - это и есть работа проектировщика :)

Нет, я имел ввиду что каждый РЭС распределяет и контролирует нагрузку по фазам (в ТП) самостоятельно. А таким решением они сразу на стадии проектирования уравновешивают нагрузку на шинах.
Если выдавать однофазное подключение, то у одного 6 кВт, у второго 10 кВт, у третьего 4 кВт в конечном итоге перекос по фазам достигает 40%(из опыта) >:(

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Evglord
у одного 6 кВт, у второго 10 кВт, у третьего 4 кВт

эх, тяжела и неказиста жизнь...... проектировщика ;) :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 