Автор Тема: Выбор кабеля 10 кВ  (Прочитано 3103 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор кабеля 10 кВ
« : 20 Липень 2009, 14:09:08 »
Подскажите пожалуйста как выбрать кабель  10 кВ?  У меня такая ситуация . Кото проектирует  подстанцию110/0 кВ и РП 10 кВ . От РП и  ниже проектируем мы.
Сложившияся ситуация - на растоянии 50 м стоят три  КТП 10/0,4 которые запитуются  с отдельных ячеек РП-10. Я Выбрал кабель  3х35 но пришли замечания и сказали что маленькое сечение. По пропускной способности оно проходит . Я так понимаю при КЗ не сработает защита при таком маленьком сечении или что ?
Токи КЗ на РП никто не даст о кабель нужно исправить в течении часа.  ПОМОГИТЕ
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ
« Reply #1 : 20 Липень 2009, 14:21:49 »
Такий кабель не пройде по термічній стійкості при КЗ , п.1.4.8 ПУЕ.
Все залежить від величини сьтрумів КЗ . Можу порадити як мінімум 95 або 120 мм² .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ
« Reply #2 : 20 Липень 2009, 14:22:32 »
Спасибо
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ
« Reply #3 : 20 Липень 2009, 14:41:51 »
а где можно почитать про расчет  или есть какая то прога  :-[
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ
« Reply #4 : 20 Липень 2009, 15:30:55 »
Могу предложить свой старый  расчет  :-[. Сейчас уже не помню откуда взял формулы - надо искать/вспоминать. Опять же, для упрощения набора формул (тоже не помню почему), символ квадратного корня был симитирован дорисовкой черточки к латинской букве V вручную, длина черточки в ряде случаев, не очевидна.
Если после всего вышенаписанного, не пропало желание посмотреть расчет  :D, то - пожалуйста
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10 кВ
« Reply #5 : 27 Липень 2009, 14:26:42 »
Если речь идет о Киеве, то однозначно - сшитый полиэтилен (XLPE) сечением не меньше 120 мм2.
А вообще - необходимо делать расчет токов к.з. и в зависимости от уставок защиты на РП выбирать кабель. По хорошему Вы должны выдать задание на расчет релейной защиты, тому кто по договору с заказчиком, взял за это деньги, и он должен Вам выдать сечение кабелей, так как в случае XLPE кабелей он просчитывает еще и экран.
А тут многое зависит от того насколько далеко ПС-110/10 и какой мощности тр-ры 100/10 там стоят.
В принципе - в 99% случаев проходит кабель 3хАПвЭгаП-12/20 (1х120/50). Но в любом случае нужен точный расчет.
Удачи!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: