Автор Тема: Совместный подвес ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ  (Прочитано 273 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Anny

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 3
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день!
Помогите пожалуйста умными мыслями или типовым проектом.
Стоит задача такая: организовать совместный подвес ВЛ-6кВ (АС-70) и ВЛИ-0,4кВ (СИП 4х50).
Линия ВЛИ-0,4кВ существующая, на опору к ней из земли приходит кабель КЛ-6кВ, переходит в ВЛ-6кВ, идет по опорам вместе с ВЛИ-0,4кВ и через 150м опять уходит в землю.
Может кто сталкивался с подобным.

Оффлайн Yurik

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 210
  • Сообщений: 1 681
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Берите типовой проект по ВЛ-6кВ, берите типовой проект по ВЛИ-0,4кВ, выдерживаете нормативное расстояние между проводами 6/10кВ и 0,4кВ (как для голых проводов). Всё. Можно еще посмотреть типовой проект (старый), совместного подвеса проводов 6/10кВ и 0,4кВ. Только нужно предусмотреть место установки разъединителя и ОПНов.

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 345
  • -Receive: 471
  • Сообщений: 3 487
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Anny, зайдіть у розділ СІКАМ на форумі. Там є декілька типових проектів по Вашому питанню
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Anny

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 3
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн Shturman

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 44
  • Сообщений: 592
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Линия ВЛИ-0,4кВ существующая, на опору к ней из земли приходит кабель КЛ-6кВ, переходит в ВЛ-6кВ, идет по опорам вместе с ВЛИ-0,4кВ и через 150м опять уходит в землю
А стойки существующей ВЛИ-0,4 какие? Опоры с совместным подвесом должны быть со стойками СВ105-5

Оффлайн Anny

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 3
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
А стойки существующей ВЛИ-0,4 какие? Опоры с совместным подвесом должны быть со стойками СВ105-5
Существующие стойки СВ-95. Проектом думаю предусмотреть замену на СВ-105 (или СВ-110, еще не решила )))

в ПУЕ нашла что габарит между ВЛ-10кВ и ПЛИ-0,4кВ должен выдерживаться габарит 1м.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.