 Для расчета мощности и выбора ДЭС для электропитания нагрузки общего назначения (традиционной нагрузки) необходимо знать:
1.       суммарную мощность нагрузки (потребителей электроэнергии);
2.       вид (характер) нагрузки;
3.       режим работы (использования) ДЭС;
4.       температуру среды, в которой работает ДЭС.
Расчет суммарной мощности нагрузки ДЭС.
Общая расчетная максимальная мощность нагрузки ДЭС рассчитывается по формуле:
Pmax = Pэд. + Р нагрев. + Р осв. + Р др. (кВт),
где Р эд.         – мощность, потребляемая электродвигателями различных устройств;
Р нагрев.    – мощность, потребляемая устройствами электронагрева;
Р осв.        – мощность, потребляемая устройствами освещения;
Р др.         – мощность, потребляемая другими устройствами.
 В общем случае:
•         Рэд. = k’C1Рлифт + k’’C1Рвент. + k’’’C1Р нас. + … (кВт),
где Рлифт , Рвент. , Рнас. , … - установленная мощность электродвигателей лифтов, вентиляторов, насосов и т.п.;
k’C1 , k’’C1 , k’’’C1 , … - коэффициенты спроса для оборудования, содержащего электродвигатели;
•         Рнагрев = k’C2Р печи + k’’C2Р калориф. + k’’’C2Р обогр. + … (кВт),
где Рпечи , Ркалориф., Робогр. , … - установленная мощность электропечей, калориферов,   других обогревательных устройств и т.п.
                 k’C2 , k’’C2 , k’’’C2 , … - коэффициенты спроса для устройств электронагрева;
•         Росв. = k’C3Рнар. + k’’C3Ркор. + k’’’C3Рраб. пом. + … (кВт),
где Росв. , Рнар. , Ркор, Рраб. пом., … - установленная мощность устройств наружного освещения, освещения коридоров, рабочих помещений и т.п.
k’C1 , k’’C1 , k’’’C1 , … - коэффициенты спроса для устройств освещения.
Примечание: Коэффициенты спроса (kC) вычисляются как отношение мощности одновременно работающих устройств к установленной мощности таких устройств.
Для предприятий и больших учреждений установлены следующие средние значения коэффициента спроса kC:
- электродвигатели станков
- 1 … 5 шт                                                                                                                        0,8;
- 6 … 10 шт                                                                                                                       0,7;

- устройства нагрева                                                                                                     0,6…0,7;
•               сварочные трансформаторы                                                                          0,6…0,7;
•               электродвигатели строительных механизмов                                                 0,6…0,65;
•               устройства освещения рабочих помещений                                                    0,8…0,9;
•               устройства наружного освещения                                                                       1.
При расчетах мощности ДЭС нужно также учитывать потери мощности в сетях и на собственные нужды ДЭС. Максимальная расчетная нагрузка ДЭС в этом случае составит
Pmax. расч. = Pmax.kпот./kс.н. (кВт),
где kпот - коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях до 250 В           kпот = 1,1;
                                                                                                 до 500 В           kпот =1,05;
kс.н. - коэффициент, учитывающий расход электроэнергии на собственные нужды ДЭС, kс.н. = 0,95 …0,97.
Для получения расчетной мощности нагрузки в киловольтамперах (кВА) необходимо мощность Pmax. расч. разделить на cosj (обычно cosj = 0,8), т.е.
S max. расч . = P max. расч . /0,8   ( кВА )

Выбор мощности ДЭС.
По величине расчетной мощности Pmax. расч. (или Smax. расч.) из соответствующих таблиц предварительно выбирается ДЭС так, чтобы ее мощность несколько превышала расчетную мощность.
Если, как обычно в паспорте генератора указана полная максимальная мощность Sг (например 100 кВт), а коэффициент мощности (cosf) – 0,8, то масимальная подключаемая мощность электролриемника с соsf=0,8 составит: 100 х 0,8 х 0,8 = 64 кВт – это тот показатель, который данная дизельная электростанция может бесперебойно выдавать на протяжении длительного времени.

В зависимости от вида нагрузки выбираемая ДЭС может быть трехфазной или однофазной.
1. Потребляемая мощность однофазной нагрузки не должна превышать 1/3 от номинальной трёхфазной выходной мощности агрегата. Иными словами 9 киловаттной трёхфазной генераторной установкой можно подключить не более чем 3-х киловаттный однофазный обогреватель!
2. При наличии нескольких однофазных нагрузок разница в их потребляемой мощности не должна превышать 1/3 от перекоса фаз (перекос фаз та самая 1/3 из правила 1). Кстати, это идеальная величина реализуемая для высококлассных мини электростанций. У агрегатов попроще, данный и параметр меньше.

Трехфазная ДЭС требуется обычно тогда, когда среди потребителей электроэнергии имеются устройства с трехфазными асинхронными двигателями (АД).
Электрооборудование индуктивного типа нуждается в момент пуска в большей мощности, для запуска двигателя нужно, чтоб вырабатываемая мощность дизель-генератора превышала минимум в три раза потребляемую мощность движка, при индуктивной нагрузке необходимо учитывать пусковые токи ЭД. Грубо говоря, генератор обеспечивает прямой пуск асинхронного ЭД номинальной мощностью из расчета 0,3-0,4кВт на 1 кВт мощности генератора. Нужно считать и правильно выбирать ДЭС с учетом всей подключаемой нагрузки и пускового тока наибольшего ЭД, чтобы при пуске ЭД не было провала напряжения на генераторе и отключения (не включение) апаратуры управления (пусковая аппаратура допускает отклонение напряжения в сторону снижения не более 15%). Следовательно, расчетное значение мощности (Pmax. расч. или Smax. расч.) увеличивается в указанное выше число раз исходя из полученных величин, либо необходимо применять дополнительные специальные устройства для запуска АД.

Режим работы:
В режиме постоянной работы рекомендуемая производителем максимальная нагрузка не должна превышать 60 …80% мощности ДЭС из соображений достижения максимального срока службы. Минимальная подключаемая нагрузка не должна быть ниже- 25-40% (первичные двигатели-дизели не допускают нагрузку ниже и фирмы-изготовители ДЭС регламентируют минимальную загрузку не менее 25…40% ).

Температура окружающей среды и мощность выбираемой ДЭС.
Номинальная мощность ДЭС соответствует температуре +25о С окружающей среды. При более высокой температуре и постоянстве величины нагрузки выбираемая ДЭС должна иметь большую мощность.
Для генераторов ДЭС температура окружающей среды не должна превышать +40оС (согласно нормам Международной организации по стандартизации).
Показателем верного выбора мощности ДЭС является температура его генератора. Так у правильно выбранной ДЭС производства фирмы FG Wilson при температуре окружающей среды +40о С предельная температура генератора не должна превышать + 125о С – при постоянной работе и + 150о С – при работе в режиме резерва.

Выбор типа (модели) ДЭС:
При окончательном выборе конкретного типа ДЭС должна быть принята во внимание следующая дополнительная информация:
•               требуемая степень автоматизации ДЭС;
•               необходимость дистанционного управления и дистанционного контроля за работой ДЭС;
•               требования к ДЭС по шумовым характеристикам;
•               условия, при которых будет эксплуатироваться выбираемая ДЭС;
•               суточные или сезонные диапазоны изменения уровня напряжения в централизованной электросети;
•               требуемый способ питания ДЭС топливом.
Существуют три степени автоматизации ДЭС:
1-я - ручной запуск/останов с автоматической отработкой предпусковых и остановочных операций;
2-я - автоматический запуск/останов при пропадании напряжения в централизованной электросети.
3-я - автоматический запуск ДЭС с автоматической синхронизацией с централизованной электросетью или с другими параллельно работающими ДЭС.
Чем выше степень автоматизации процессов управления ДЭС, тем сложнее дополнительное оборудование, тем больше затрат средств.
Дистанционное управление и дистанционный контроль за работой ДЭС требуют установки дополнительного оборудования. Наличие его обеспечивает, с одной стороны, возможность постоянного контроля технического состояния дизеля и генератора электростанции, а с другой – уменьшение общих затрат на техническое обслуживание ДЭС.
Для снижения уровня шума при работе ДЭС оснащаются специальными шумопоглащающими кожухами или контейнерами.
При оценке предстоящей эксплуатации ДЭС следует учитывать место и способ ее размещения, а именно:
•          вне помещения (наружная установка) или в помещении;
•          в отапливаемом или в не отапливаемом помещении;
.          в условиях повышенной влажности и (или) температуры;
•          стационарный или передвижной вариант использования (на шасси или в трейлере).
При наружной установке ДЭС помещают под специальный навес, в кожух или контейнер.
Если температурные условия применения ДЭС будут отличаться от тех, которые учитывались при выборе ее мощности, то необходимо произвести проверку (корректировку) мощности.
       25оС    40оС   45оС    50оС    55оС
       1,05     1,0    0,96   0,92    0,88
То есть, я полностью согласен с IgorS, что все возможно при выполнении требований норм для параллельно работающих ДЭС. Хотя резон в замечаниях Сугора есть, так-как на действующем производстве реально избежать перекоса распределения нагрузок по фазам (включения в определенный период вручную однофазных нарузок, напрмер освещения или другого однофазного электрооборудования), которые при длительной работе ДЭС не допустимы.
« Останнє редагування: 25 Липень 2019, 12:08:41 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для расчета мощности и выбора ДЭС...
От якби тут вибирали два ДГ для ДЕС, а краще три, - приклад був би вражаючи прекрасним. А так він просто симпатичний.

Чому від них щось має відпасти?
Це витікає з логіки повідомлення №2 цієї теми. "Уравнительные токи". "Перевозбужденный генератор". І це не все. Є якась така дивна рекомендація не включати в паралельну роботу на загальну шину дизель-генератори співвідношення потужності яких менше за 1/3... з поясненнями чому 1/3 так само негусто. Інформація ж дає підстави думати, що заради стабільної роботи декількох генераторів на одну шину якоюсь часткою їх потужності (відносно суми їх потужностей) треба пожертвувати задати їх стабільної роботи. Однак, яку саме частку - 5%? 10%? а може й 25% - треба принести в жертву стабільності знайти не вдається. Чомусь така інформація на поверхні не лежить. А де лежить, ніхто не знає. Такі от справи.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А де лежить, ніхто не знає.
зверніться до виробників, вони Вас проконсультують і, маю надію, дадуть всю необхідну інформацію, можливо, при необхідності, виконають проєкт. Можливо, вони скажуть, що ті ДЕС котрі є у замовника не зможуть з якихось причин працювати в паралель, або, що  для паралельної роботи необхідно докупити певне обладнання.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
що заради стабільної роботи декількох генераторів на одну шину якоюсь часткою їх потужності (відносно суми їх потужностей) треба пожертвувати задати їх стабільної роботи. Однак, яку саме частку - 5%? 10%? а може й 25% - треба принести в жертву стабільності знайти не вдається.

    Для трансформаторных подстанций, например, существует такое понятие как коэффициент загрузки, что-то похожее и в этом случае: рекомендуемая производителем максимальная нагрузка не должна превышать 60 …80% мощности ДЭС из соображений достижения максимального срока службы. Минимальная подключаемая нагрузка не должна быть ниже- 25-40% (первичные двигатели-дизели не допускают нагрузку ниже и фирмы-изготовители ДЭС регламентируют минимальную загрузку не менее 25…40% ).
    То есть, суммарная мощность выбранных и включенных в паралель ДЭС должна лежать в указанных пределах согласно докумментации завода изготовителя (например ∑Рmin>25% ∑Рг; ∑Рmax<75% ∑Pг).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сегодня общался с коллегой который работает в эксплуатации, и так получилось, что в его практике был случай с параллельной работой ДЭС. Говорит что это очень сложно и дорого и надежности не добавляет, очень сложно синхронизировать синусоиды двух ДЭС даже если агрегаты одинаковые.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: