Автор Тема: Аэрозольное тушение  (Прочитано 2602 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аэрозольное тушение
« : 08 Липень 2019, 10:24:12 »
"При тушении пожаров в помещениях с кабелями, помещениях с электроустановками и электрооборудованием находящимся под напряжением, допустимое напряжение в электроустановках определяется исходя из величины напряжения пробоя по среде « аэрозоль + воздух».
Кто-нибудь сталкивался с определением этой величины?
Буду благодарен за помощь.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аэрозольное тушение
« Reply #1 : 08 Липень 2019, 10:54:29 »
В паспортах АГС-ов написано:
Допустимое напряжение в электроустановках определяется исходя из величины напряжения пробоя по среде « аэрозоль + воздух» .
(Аннотационная отчетная справка ФГУ ВНИИПО МЧС РФ "Проведение исследований по определению величины напряжения пробоя по среде "аэрозоль - воздух")

Сама справка в интернете не видна. Попробуйте обратиться с этим вопросом к производителю или поставщику.

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аэрозольное тушение
« Reply #2 : 08 Липень 2019, 11:13:02 »
Да, конечно об этом я прочитал.
И цитату тиснул в ответ на запрос производителю.
"При тушении пожаров в помещениях с кабелями, помещениях с электроустановками и электрооборудованием находящимся под напряжением, допустимое напряжение в электроустановках определяется исходя из величины напряжения пробоя по среде « аэрозоль + воздух».
Кстати, киевский Алтосан еще живой?
« Останнє редагування: 08 Липень 2019, 11:14:54 від dozen »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аэрозольное тушение
« Reply #3 : 08 Липень 2019, 11:59:22 »
Кстати, киевский Алтосан еще живой?
Живой и реагирует на подобные запросы.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аэрозольное тушение
« Reply #4 : 08 Липень 2019, 12:00:37 »
dozen, это у вас экспертиза расчет запросила?

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аэрозольное тушение
« Reply #5 : 08 Липень 2019, 14:10:19 »
Кстати, киевский Алтосан еще живой?
Живой и реагирует на подобные запросы.
Удалось связаться.
Без документального подтверждения озвучено:
"... Использование с установками до 10кВ."
Саламандра, та, которая производитель, указала возможность до 40кВ. Так же, есть  какие-то особые АГС, 11 серии, с более "крутыми" параметрами.
Да, эксперт-куратор, попросил обосновать возможность использования в моем случае.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аэрозольное тушение
« Reply #6 : 08 Липень 2019, 14:55:28 »
Без документального подтверждения озвучено:
Ну, тут интересно. ДБН В.2.5-56 говорит, что аэрозольные установки нужно проектировать в соответствии с ДСТУ 4490 (а ДСТУ 4442, которому должны соответствовать генераторы, отменен).
ДСТУ 4490 говорит о том, что:
4.9 Застосування АУАП для гасіння пожеж в приміщеннях з електроустановками та електроустаткуванням до зняття з них напруги допустимо за умови, якщо її значення не перевищує гранично допустимої величини напруги, яка наведена в нормативно-технічній документації на ГВА.
 
Учитывая, что в паспортах на АГС нет такой информации, то эксперт может потребовать какую-то официальную бумажку. Теоретически, раз все дают цифры, то значит, они где-то зафиксированы.
Если такую бумагу добудете, расскажите.

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аэрозольное тушение
« Reply #7 : 08 Липень 2019, 16:20:48 »
 :D
Еще пару дней  :wall: и будем решать вопрос защиты без аэрозоля.
Будет какой-то результат- отпишусь.

Offline prodidgi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аэрозольное тушение
« Reply #8 : 11 Липень 2019, 12:09:56 »
протокол испытаний от ВНИИПО

Offline prodidgi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аэрозольное тушение
« Reply #9 : 09 Серпень 2019, 14:59:03 »
Кстати, киевский Алтосан еще живой?

Как говорят еще в Одессе - "Не дождетесь..."

Уважаемые форумчане.
Последнее время в  компанию ООО "НВП"АЛТОСАН" поступает много вопросов, касающихся непосредственно аэрозольного пожаротушения. В частности - проектирование, нормативные документы, модельный ряд (отличия и особенности) генераторов АГС и т.д.
В связи с этим, руководством компании ООО «НВП «АЛТОСАН» принято решение о возобновлении проведения бесплатных  семинаров по теме «Аэрозольное пожаротушение»
Семинар планируется провести в октябре, ноябре  м-це этого года.
Для более качественной подготовки наших специалистов к проведению данного семинара, просьба всех заинтересованных в участии в этом семинаре, прислать нам вопросы, ответы на которые Вы бы хотели получить.
Вопросы и заявки на участие в семинаре в произвольной форме (ФИО, название организации, контактный телефон, e-mail) просьба высылать нам на адрес эл. почты altosan@ukrpost.ua  до 10.10.2019 г. c текстом в теме письма "Заявка на участие в семинаре "Аэрозольное пожаротушение"
Информация о точной дате и месте проведения семинара будет выслана  всем отправившим свои заявки на их контактный  e-mail.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2019, 12:26:03 від prodidgi »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: