Мог бьі кто то доступно пояснить что єто за сценарии (в кв-ле до 100 штук на прибор по словам производителя) и с чем его кушаюТ?
Объяснить может Руководство по эксплуатации от производителя:
РЕЛЕЙНЫЕ СЦЕНАРИИ
1) Релейные сценарии - это последовательное срабатываний релейных выходов по заданному алгоритму.
Релейный сценарий может запускаться по
следующим событиям:
- ПО СБРОСУ, (запускается по нажатию кнопки СБРОС ПУ-П);
- ОТКАЗ В ЗОНЕ, (запускается при наличии любого ОТКАЗА в выбираемой
пользователем ЗОНЕ, в том числе по общему отказу: «В ЛЮБОЙ ЗОНЕ»);
- ПОЖАР В ЗОНЕ, (запускается при наличии любого ПОЖАРА в выбираемой
пользователем ЗОНЕ, в том числе по общему пожару: «В ЛЮБОЙ ЗОНЕ»);
- ДВА ПОЖАРА В ЗОНЕ, (запускается при срабатывании не менее двух извещателей, относящихся к данной ЗОНЕ)
- ТЕХН. В ЗОНЕ, (запускается при срабатывании только извещателей, тип которых записан как «технологические, см. раздел КОНФИГУРАЦИЯ»);
- ПОЖ. ТУШЕНИЕ, (программируется только из меню ПОЖАРОТУШЕНИЕ)
- ВНЕШНИЙ, (запускается по команде с другого ПУ-П, см. «Описание АПС «Омега».chm»);
- КНОПКА ЗВУК ОТКЛ, (запускается по нажатию кнопки ЗВУК ОТКЛ на лицевой панели ПУ-П);
- КНОПКА ЗВУК ОТКЛ, (запускается по нажатию кнопки ЗВУК ОТКЛ на лицевой панели ПУ-П).
И дальше по тексту.