Автор Тема: Запас для газового пожаротушения  (Прочитано 2941 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
До 1.01.2019 в Украине действовал ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
который предусматривал 100 % запас огнетушащего вещества, для всех систем кроме водяных.
Для пенных и порошковых АУП я нашел в соответсвующих НД требования по запасу, а вот для газовых нет. Не нахожу в современных ДСТУ.
Может кто подскажет, а то как то неохвачено газовое пожаротушение оказалось запасами.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не нахожу в современных ДСТУ.
ДСТУ 4466-1:2008
6.2 Запас вогнегасної речовини
6.2.1 Кількість
6.2.1.1 Кількість вогнегасної речовини в системі пожежогасіння повинна бути щонайменше достатньою для протипожежного захисту найбільшого захищувано-го приміщення або групи приміщень, захищуваних одночасно.
6.2.1.2 За необхідності, повинен бути передбачений резервний запас вогнегасної речовини для дублювання її випуску у кількості разів, визначеній органом влади.
6.2.1.3 У разі необхідності резервуари як з основним, так і з резервним запасом вогнегасної речовини повинні бути підключені до розподільного трубопроводу. Повинна забезпечуватись легкість переключення.

Или ДСТУ EN  15004-1:2014
6.2  Extinguishant supply
6.2.1  Q uantity
6.2.1.1  The amount of extinguishant in the  system  shall be at  least sufficient for the largest single  hazard or group of hazards that are to be protected  against simultaneously.
6.2.1.2  Where  required,  the  reserve  quantity  shall  be  as  many  multiples  of  the  main  supply  as  the authority considers necessary.
6.2.1.3  Where  uninterrupted  protection  is  required,  both  the  main  and  reserve  supply  shall  be permanently connected to the distribution  piping  and arranged for easy changeover.

В общем, каждый раз спрашиваем заказчика, надо/не надо. Если требует экспертиза - добавляем. Для госорганизаций мы предлагаем сразу, и если не отказываются, поставляем.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ 4466-1:2008
Отменен согласно приказу от 30.12.2014 № 1494, согласен, можно использовать как путеводитель.
Или ДСТУ EN  15004-1:2014
а этот не распространяется на СО2 (углекислоту)
Но и в понимании пунктов которые вы привели идет речь о "расчетном количестве" и "резерве".
По диоксиду углерода действует ДСТУ 4578:2006, но и там упустили запас.
Я предполагаю что отменив ГОСТ 12.3.046 не подумали о дублировании некоторых положений.
В общем, каждый раз спрашиваем заказчика, надо/не надо
но заказчики разные, мне попался такой который сказал "делайте как в нормах" теперь пойду рассказывать о текущем положении....
Понимаю что для модулей он необходим для востановления работоспособности после срабатывания, может есть косвенные предпосылки?
спс.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно использовать как путеводитель
Можно использовать как переводчик для тех, кто слаб в родном английском. И тот, и другой документ - это ISO 14520-1:2006, MOD. Зчем их меняли один на другой, трудно сказать.

а этот не распространяется на СО2 (углекислоту)
В вопросе не было углекислоты. Но и в ДСТУ 4578:2006 есть:
18 КІЛЬКІСТЬ ДЮКСИДУ ВУГЛЕЦЮ, ЯКА МАЄ БУТИ ПРИЄДНАНА ДО СИСТЕМИ ЯК РЕЗЕРВ
За певних обставин, коли системи пожежогасіння діоксидом вуглецю захищають один або кілька пожежонебезпечних об'єктів, може бути потрібна його 100%-ва резервна кількість. Резервне джерело повинне бути постійно приєднане до такої системи.
Як головний чинник під час визначання необхідності у резервному джерелі треба розглядати проміжок часу, необхідний для одержання діоксиду вуглецю на повторне заповнення для відновлення працездатного стану системи.

Вероятно, в европейских нормах нет деления на запас и резерв, не встречала, по крайней мере.
Запас - то, что лежит на складе, и без разницы на каком - хозяина установки или поставщика, резерв - то, что подключено. Значение имеет время восстановления системы или необходимость дотушивания.
Насколько я понимаю это положение, если тушим что-то вроде тлеющих пожаров, или то, что может повторно воспламениться, то необходимость дотушивания вполне вероятна, и нужен подключенный резерв. Ну а запас буржуи держат на складах поставщиков. У нас же ситуация другая. Надо думать. Если для восстановления системы газ для дозаправки придется месяц ждать, то нормально будет сложить запасные баллоны где-нибудь поближе, у заказчика. Хотя, хранить баллоны с углекислотой, насколько помню, тоже нужно обеспечить ряд условий. Если замену использованных баллонов можно провести за день-два, а эти день-два закрываются наличием огнетушителей, живой охраной на объекте и пожарной сигнализацией, то запас - это избыток.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
В вопросе не было углекислоты
а разве углекислота это не газовое пожаротушение?
Но не суть.
как стройно по порошку - Г.2.6 Системи повинні бути забезпечені 100 % щодо розрахункового запасом ВП і робочого газу
(для найбільшого із захищуваних приміщень), що зберігається на об’єкті з метою забезпечення перезарядження системи після її спрацьовування. У випадку захисту об’єкта нетрубопровідними системами порошкового пожежогасіння модульного типу на його складі повинні зберігатися запасні модулі, кількість і типорозміри яких забезпечують 100 % заміну модулів, які застосовуються для захисту найбільшого приміщення даного об’єкта. Запас ВП, робочого газу та запасні модулі
допускається зберігати на підприємствах і організаціях, які виконують технічне обслуговування систем порошкового пожежогасіння для забезпечення можливості відновлення їх працездатності протягом 24 год після спрацьовування.

Но для газовых систем не нашел подобного, вот что думаю притянуть из правил пожарной безопасности и приложения Ж к ДБН:
V. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту
1. Системи протипожежного захисту, засоби зв’язку
1.1. Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах.
Еще бы найти эти "передбачені регламентом терміни".
« Останнє редагування: 02 Липень 2019, 14:45:04 від SashAA »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как стройно по порошку - Г.2.6
Потому что это сочиняли наши люди по мотивам старых норм. А газ - перевод европейских норм. Переведут порошок - и оттуда запас исчезнет скорее всего.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: