Автор Тема: Сколько ресурса в старых кабелях с "тонкими" нулями?  (Прочитано 1287 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
...
АПВБ 3х150+1х50
ААБ 3х185+1х50
АСБ 3х240+1х70
...
Иногда вместе со старым зданием новым владельцам достается такая вот алюминиевая радость с "тонкими" нулями.
Ноль здесь явно меньше половины фазы, чего современные нормы совсем не одобряют. Но работоспособность кабеля подтверждает электротехническая лаборатория, и владелец решает "пока что" кабель не менять, а выжать из него всё возможное.
Однако, что-то негусто с какой-либо полезной (для практики) литературой о пределах "возможного" для таких старинных кабелей в сетях питания офисов и прочих злачных мест XXI века; ответов гораздо меньше, чем вопросов.
Например, если делать в здании РЕ, то считать его сечение от фазы или от нуля? Стоит ли установить датчик температуры на нулевом проводнике? А может тупо заказать под такую ситуацию приличный UPS, чтобы в нуле сети вообще тока не было?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как такое вообще может быть? Электрические сети старых зданий не рассчитывались под компы и кондиционирование и многое другое....
Но на сколько я понимаю, речь идет о бронированных кабелях, броню необходимо заземлять и она вместе с "тонким" нулем будет выполнять функцию ноля. В некоторых случаях броня кабеля может использоваться в качестве естественного заземлителя. По идее, нагрузка в здании должна быть равномерно распределена между фазами, если перекос менее 15%, и если в здании выполнена молниезащита и вокруг здания выполнено ЗУ молниезащиты и оно присоединено к ГШЗ здания, то вообще проблем нет - по РЕN проводнику кабеля и броне кабеля  будет протекать минимальный ток. А вообще у кабелей есть свой ресурс эксплуатации, и если замеры показывают нормальное сопротивление изоляции, если ВРУ здания подключено двумя КЛ от разных с.ш. ТП, т.е. в нормальном режиме кабель загружен примерно на 50%, и расчетный ток в послеаварийном режиме меньше допустимого тока кабеля, то пусть себе работает и дальше, ничего страшного нет.
« Останнє редагування: 23 Червень 2019, 22:25:28 від Сугор »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как такое вообще может быть?
В каждом случае бывает по своему (плохо). Но печалька все же в том, что никаких особых рекомендаций о том, "как правильно оценить потенциал старой сети и организовать её в адекватный режим эксплуатации" в Инете нет. Много общих слов про всё, а, к примеру, про старение алюминиевых оболочек силовых кабелей до 1 кВ информации с гулькин нос.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но печалька все же в том, что никаких особых рекомендаций о том, "как правильно оценить потенциал старой сети и организовать её в адекватный режим эксплуатации" в Инете нет.
а зачем что-то искать в сети, если есть ПТБ, ПТЭ и периодические замеры сопротивления изоляции

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а зачем что-то искать в сети, если есть ПТБ, ПТЭ и
Довольно часто нормативные документы содержат в своих текстах рекомендации-постулаты, смысл которых восстановлению не поддается. Довольно часто срок годности оборудования о котором "говорит" норма давно истек и оборудование то обратилась в прах, а норма все действует и действует. Есть еще много поводов поискать дополнительную информацию.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, Извините, но не понимаю о чем речь и в чем проблема?
Пригодность кабеля для эксплуатации определяется исключительно целостностью жил и изоляции. Если сопротивление изоляции соответствует требованиям норм, то кабель годен для дальнейшей эксплуатации

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: