А как такое вообще может быть? Электрические сети старых зданий не рассчитывались под компы и кондиционирование и многое другое....
Но на сколько я понимаю, речь идет о бронированных кабелях, броню необходимо заземлять и она вместе с "тонким" нулем будет выполнять функцию ноля. В некоторых случаях броня кабеля может использоваться в качестве естественного заземлителя. По идее, нагрузка в здании должна быть равномерно распределена между фазами, если перекос менее 15%, и если в здании выполнена молниезащита и вокруг здания выполнено ЗУ молниезащиты и оно присоединено к ГШЗ здания, то вообще проблем нет - по РЕN проводнику кабеля и броне кабеля будет протекать минимальный ток. А вообще у кабелей есть свой ресурс эксплуатации, и если замеры показывают нормальное сопротивление изоляции, если ВРУ здания подключено двумя КЛ от разных с.ш. ТП, т.е. в нормальном режиме кабель загружен примерно на 50%, и расчетный ток в послеаварийном режиме меньше допустимого тока кабеля, то пусть себе работает и дальше, ничего страшного нет.