Прошлой зимой подключали электрокотел 300кВт. Согласно рекомендаций завода изготовителя, сечение жилы кабеля на каждую фазу 2х150кв.мм.

Электрокотел одного производителя и электрокотел другого это 2 большие разницы. В данном случае электрокотел мощностью 450 кВт имеет 5 ступеней автоматического регулирования 5х90кВт, судя по наличию контроллера, регулирование температуры теплоносителя, а следовательно и температуры в отапливаемом помещении-эквипотенциальное, то есть в зависимости от температуры наружного воздуха и поддерживаемой температуры в помещении. Котел выбран теплотехниками, надеюсь правильно, по объему или площади помещений, температуре в помещении и теплопотерям в ограждающих конструкциях. То есть в наиболее холодную пору возможна работа всех 5 ступеней. Поэтому нужно учитывать, что нагрузка может быть максимальной. Относительно нужен ли нулевой рабочий N проводник, судя по картинке-думаю нужен. Возможно ТЭНы котла (это вполне возможно) подключены на 380 В, но цепи управления и сам контроллер на 220 В.  Единственное, что это дает, это возможность использовать N меньшего сечения (не все кабели в параллель 5-ти жильные).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение эл. котла
« Reply #16 : 14 Червень 2019, 12:56:26 »
Я не писал как надо подключать данный котел. Я написал, про свою ситуацию и свое подключение. Тут, вроде, часть инженеры и каждый инженер принимает решение самостоятельно.
Электрокотел одного производителя и электрокотел другого это 2 большие разницы. В данном случае электрокотел мощностью 450 кВт имеет 5 ступеней автоматического регулирования 5х90кВт, судя по наличию контроллера, регулирование температуры теплоносителя, а следовательно и температуры в отапливаемом помещении-эквипотенциальное, то есть в зависимости от температуры наружного воздуха и поддерживаемой температуры в помещении. Котел выбран теплотехниками, надеюсь правильно, по объему или площади помещений, температуре в помещении и теплопотерям в ограждающих конструкциях. То есть в наиболее холодную пору возможна работа всех 5 ступеней. Поэтому нужно учитывать, что нагрузка может быть максимальной.
К чему это всё было написано? Просто чтобы написать?
Относительно нужен ли нулевой рабочий N проводник, судя по картинке-думаю нужен. Возможно ТЭНы котла (это вполне возможно) подключены на 380 В, но цепи управления и сам контроллер на 220 В
Не нужно гадать на кофейной гущи. Смотрим паспорт или картинку котла. Там четко нарисована клемма подключения N, а вот клеммы или болта для PE не видно (может где-то на раме). Подключение контакторов идет с шин и после провода идут на тены. С нулевой клеммы провод идет на цепи управления контактора и на контроллер.
 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение эл. котла
« Reply #17 : 14 Червень 2019, 15:14:38 »
К чему это всё было написано? Просто чтобы написать?

Вы забыли указать материал жилы кабеля:
"Прошлой зимой подключали электрокотел 300кВт. Согласно рекомендаций завода изготовителя, сечение жилы кабеля на каждую фазу 2х150кв.мм." Если Аl, то для нагрузки вашего котла 456А с учетом поправочного коэффициента 0.92, сечения явно маловато.
Поэтому я и сделал акцент, что нагрузку котла при выборе кабеля нужно учитывать полностью в час максимума.
На счет N проводника см. мой ответ #13 : Сегодня в 11:10:24.
« Останнє редагування: 14 Червень 2019, 15:21:21 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение эл. котла
« Reply #18 : 30 Червень 2020, 18:00:07 »
А разве с котлом не поставляется комплектно щит?
Все это необходимо узнавать от производителя котла