Автор Тема: "Бублик" у ввідній комірці 10 кВ  (Прочитано 588 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Shturman

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 49
  • Сообщений: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Доброго дня. Проясніть будь-ласка ситуацію. Є нове ЗТП  з ввідними комірками 10 кВ на вакуумних вимикачах.  ЗТП живиться від існуючого РП-10 кВ кабельними лініями. Чи потрібно встановлювати "бублики" на кабелях у ввідних комірках 10 кВ в новому ЗТП? На РП-10 кВ від якого заживлюється ця ЗТП бублики будуть. Виходить якщо ставити і в РП-10 кВ і на вводах в новій ЗТП то ці бублики будуть на обох кінцях кабелів. Чи потрібні вони на обох кінцях одного кабеля?

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 363
  • -Receive: 479
  • Сообщений: 3 510
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Бублик потрібен для влашутвання захисту від замикань на землю.
Тому необхідність його встановлення/не встановлення визначається наявністю чи відсутністю цього захисту.

Як правило на вводах, земляний захист не влаштовують, його влаштовують на лініях, тому у загальному випадку вам бублики на вводах не потрібні.
А кабель від ПС до ЗТП у Вас захищено на ПС.
Винятки є, наприклад якщо у Вас до Вашого ЗТП підключається генерація
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Shturman

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 49
  • Сообщений: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Андрюха РЗА, о дякую мене дуже влаштовує така відповідь

 