Вимоги гармонізованого стандарту ДСТУ EN 60204-1:2015 «Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги" (EN 60204-1:2006, A1:2009; AC:2010 IDT) такі:
  • перевантаження 50% від номінального струму повинне витримуватись джерелом живлення протягом не менше 1 години, щоб забезпечити відключення магнітно-термічними автоматичними вимикачами на виході.
  • Контроль команд та Аварійні зупинки мають бути реалізовані за допомогою промислових ПК, PLC, віддаленого I/O тощо.

DC-джерела живлення FLEX від ADEL-SYSTEM, разом із здатністю 50% перевантаження, дозволяють контролювати будь-яке перевантаження в умовах короткого замикання згідно зазначеного ДСТУ.

Джерела мають три режими захисту від перенавантаження:
  • HICCUP (короткотривалий збій - відновлення).
У разі короткого замикання чи перевантаження вихідний струм переривається. Пристрій намагається відновити вихідну напругу та нормальний стан приблизно кожні 2 с., поки проблема не буде вирішена.
Це заводські налаштування за умовчанням для всіх FLEX пристроїв.
  • MANUAL RESET (ручний перезапуск оператором)
У разі короткого замикання чи перевантаження вихідний струм переривається.Для перезапуску потрібно відключити вхідну напругу приблизно на 1 хвилину.
Цей режим захисту особливо рекомендується в тих випадках, коли процедури безпеки вимагають, щоб скидання виконувалося лише уповноваженою особою.
  • CONTINUOUS OUTPUT (режим безперервного живлення).
У разі короткого замикання або перевантаження, вихідний струм зберігається максимально, з майже нульовою напругою.
При короткому замиканні, струм може досягати 3-кратного перевищення номінального струму - до 150% при 60°С протягом 3-х хвилин.
Цей режим використовується для пристроїв з великими первантаженнями, таких як: двигуни, електромагнітні клапани, лампи, PLC з ємнісними входом живлення та іншими пристроями з режимами перехідного перевантаження.
Це дозволяє використовувати пристрій меншої потужності та розміру.

І це далеко не всі переваги джерел живлення FLEX від ADEL-System, далі буде...

Деякі пристрої - у наявності на складі))
Інфа на сайті>>
ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: