Автор Тема: Рассчёт стрел провеса проводов ЛЭП  (Прочитано 3117 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Yulua

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Сомневаюсь в расчёте стел провеса для любого места прогона. Расчёт делала по пособию ПУЭ 2006. Не могу понять какое напряжение необходимо взять за рассчётное .
Формула стрелы провеса f=(y*x/2sigma)*(l-x)+x*(dH/l).
Ветровой прогон получился 50м ((l1+l2)/2), а расстояние между двумя опорами получается минимально только 54м из-за профиля местности.  Габаритный прогон при ожеледи =156м, а при +36 градусах =162м. Какое напряжение надо брать? Или надо ослаблять напряжение по ф-ле 8.10 из пособия? Подскажите, пожалуйста, кто с таким уже сталкивался!!!!!!!!!!!!!!!!

Offline Yulua

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой рассчётный режим надо брать за основу?

Offline Yulua

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переход выполняется через жд пути и автодорогу.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ниже примеры:
1) механического расчета проводов ВЛ с определением сечения и длины критического пролета;
2) расчет стрелы провиса при переходе через инженерное сооружение при обрыве провода в соседнем пролете.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline WAN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 112
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не впевнений, але бачив, що розрахунки через ЗД робляться через температуру 70С. Бачив в прикладі цього посібника.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мой мехрасчет провода для 0,4 кВ по ПУЕ-2017. Делал в Excel 2016, есть макросы. 3 анкерных пролета по 10 пролетов в каждом.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахунок на сайті Сікам https://www.sicame.com.ua/podderzhka.html

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахунок на сайті Сікам https://www.sicame.com.ua/podderzhka.html
Вы попробуйте сами посчитать, а потом сравнить и с онлайн и с типовым 202.3н, а потом советуйте. Для каких условий там расчеты, только сикамовцы знают :)

Offline SiCAD

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахунок монтажних тяжінь та стріл провисання можливо виконати у сервісі https://app.sicad.org/ua

Ось відеоінструкція:
https://youtu.be/0_x9omRVJ9M

Розрахунок виконується ГІД 34.20.501-2008 та ПУЕ
Для перевірки  і порівняння зручним розрахунком дивіться результати розрахунків у розділі "Детальна інформація"

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: