Добрый день.
1)Есть два насосные установки, которые будут перемещаться в ходе работы. Относятся данные установки к передвижным?
В ПУЭ написано что передвижные установки надо оборудовать, защитой от сверхтоков и дифференциальной защитой, или контролем изоляции.
2)Второй вопрос по дифференциальной защите и контролю изоляции? Предложили применить шахтные БРУ и БКИ. Но они предназначены для сетей, с изолированной нейтралью,  а у нас на заводе глухозаземленная. Если преобразовать систему TN-C в систему TN-C-S(разделить PEN на PE и N),будут ли работать
БКИи и БрУ? УЗО как раз работает в системе TN-C-S, но мне не подходит по токам.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо буде задіяний N провідник, то не будуть працювати

 