Автор Тема: Измерение сопротивления постоянному току обмоток силового трансформатора до 2500 кВА  (Прочитано 1151 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline IgorM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перелопатил кучу информации, нашел только методику измерений. Меряю мостом Р333. Подскажите может кто-то знает литературу по методике измерений. По расчету значений. Таблицы со средними значениями для сопоставления. Заранее спасибо.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
измерения должны соответствовать ПУЭ п.1.8.16. Во вложении цитата из протокола для трансформатора типа ТСДЗГЛ11-2500. Сопротивление обмоток, приведенных к температуре заводских испытаний, должны отличаться от заводских данных не более чем на 2 %.
« Останнє редагування: 22 Травень 2019, 17:37:12 від uksusXIII »