Автор Тема: Этажные щиты, общий PE для этажных щитов с разными кабелями питания, можно ли?  (Прочитано 2333 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеется 6 этажных щитов, один над другим. В проекте к каждому щиту идет ВВГнг-нд 5х50. Застройщик хочет пустить питание каждого щита четырмя проводами ПВнг-нд 1х50. А PE жилу хочет общую для всех щитов. Можно ли так делать?
« Останнє редагування: 20 Травень 2019, 09:29:27 від andery »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PE жилу хочет общую для всех щитов. Можно ли так делать?
andery, когда-то подобное решение уже обсуждалось, лень искать ссылку, нормы это допускают, но там, вроде, есть какое-то условие

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеется 6 этажных щитов, один над другим. В проекте к каждому щиту идет ВВГнг-нд 5х50. Застройщик хочет пустить питание каждого щита четырмя проводами ПВнг-нд 1х50. А PE жилу хочет общую для всех щитов. Можно ли так делать?

Нельзя по ПУЭ. Кроме того сечение РЕ проводника должно быть не менее 150 мм2, то есть ∑S/2 согласно главы 1.7
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нельзя по ПУЭ
Quote (selected)
1.7.140. Якщ;о РЕ-провідник є спільним для двох або більше кіл, то його мінімальний переріз має визначатися з урахуванням:
- провідності фазних провідників того кола, в якому вона найбільша;
- найбільшого значення добутку І2хt в цих колах.
Но, если честно, никогда это решение не применял
« Останнє редагування: 20 Травень 2019, 18:39:01 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.7.140. Якщ;о РЕ-провідник є спільним для двох або більше кіл, то його мінімальний переріз має визначатися з урахуванням:
- провідності фазних провідників того кола, в якому вона найбільша;
- найбільшого значення добутку І2хt в цих колах.

В данном случае рассматриваются не цепи, а распределительные линии, защищенные своими аппаратами защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью, в которых используются система автоматического отключения при к.з. и система уравнивания потенциалов, для которых "родные" защитные проводники - которые приходят от разных вводов, от разных распредустройств - имеют определяющее значение и для которых в обязательном порядке расчитается петля "фаза-нуль" и определяется время срабатывания защиты, которое должно соответствовать требованиям главы 1.7 ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В данном случае рассматриваются не цепи
Quote (selected)
Якщ;о РЕ-провідник є спільним для двох або більше кіл

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Також варто звернути увагу на п. 2.3.49 ПУЕ-2017.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Також варто звернути увагу на п. 2.3.49 ПУЕ-2017.
Quote (selected)
Глава 2.3 Кабельні лінії напругою до 330 кВ
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
2.3.1
...
Ця глава Правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків, на КЛ спеціальних електроустановок та на кабельні електропроводки напругою до 1 кВ з фазним перерізом жил кабелю до 16 мм2 кожна.
ПУЭ 2017
Quote (selected)
ЗАХИСНІ ПРОВІДНИКИ (РЕ-ПРОВІДНИКИ)
1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:
а) спеціально передбачені для цього провідники:
1) жили багатожильних кабелів і проводів;
2) ізольовані або неізольовані провідники, прокладені в огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) спільно з фазними провідниками лінії живлення;
3) стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;
б) відкриті провідні частини:
1) металеві оболонки і екрани кабелів і проводів;
2) металеві оболонки і опорні конструкції комплектних пристроїв і шинопроводів,
які входять до складу електроустановки напругою до 1 кВ;
3) металеві короби і лотки електропроводок, якщо їх конструкція допускає таке
використання і це зазначено в документації виробника
;
4) металеві труби електропроводок;
в) деякі сторонні провідні частини:
1) металеві конструкції будівель і споруд (ферми, колони тощо);
2) сталева арматура залізобетонних будівельних конструкцій будівель і споруд;
3) металеві конструкції виробничого призначення (підкранові рейки, галереї,
площадки, шахти ліфтів і підйомників, обрамлення каналів тощо).
Провідники, спеціально передбачені як захисні, неможна використовувати зіншоюметою
По сути в качестве РЕ проводника можно использовать кабельросты, лотки, арматуру ЖБ конструкций, можно проложить стальную полосу, но у всех этих решений есть один недостаток - правильность решений нужно подтверждать расчетами.
« Останнє редагування: 21 Травень 2019, 11:21:16 від Сугор »

 