1. Можно ли в вводной ячейке 10 кВ за счет вакуумного выключателя и настройки необходимых уставок МРЗС организовать ограничение по току или по мощности 0.6 МВт, что бы автоматически происходило отключение при превышении, как на это смотрят облэнерго, возможно у кого-то был опыт?
ответил Вам в другой теме, но продублирую тут. Можно выставить на реле защиты защиту от перегрузки. Нужно только посчитать корректно ток. Но есть ограничение по номиналу реле.
В общем случае: считаете ток, соответствующий необходимой мощности. Это будет первичный расчетный ток. делите его на коэффициент трансформации трансформаторов тока. Получаете вторичный расчетный ток.
Дальше нужно смотреть уже в документацию на реле защиты. Из нее выбираете ближайшую Большую уставку по току. умножаете ее на коэффициент трансформации трансформаторов тока. Получаете первичный ток защиты от перегрузки.
например:
Необходимая мощность 500 кВА. трансформаторы тока по 10 кВ - 50/5 А.
Имеем первичный расчетный ток: 500/(10,5*1,732) = 27,5 А.
вторичный расчетный ток: 27,5/10 = 2,75 А
реле защиты - путь будет РС-83 (но можно взять и любой другой микропроцессор - хоть МРЗС, хоть REF, хоть что-то другое.) у него уставки по току от 1 до 120 А с шагом 0,1 А, то есть 1 А, 1,1 А... 119,9 А, 120 А.
Берем 2,8 А - это будет вторичная уставка по току защиты от перегрузки. умножаем ее на коэффициент трансформации получаем 2,8*10 = 28 А.
Это и будет Ваша первичная уставка защиты от перегрузки. Уставку по времени обычно берут 5,0 с (меньше не нужно чтобы исключить ложные срабатывания).
Если необходимо можно уже этот ток (28 А) пересчитать в мощность - получается 509 кВА. то есть защита будет ограничивать мощность на этой цифре.