Автор Тема: Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации  (Прочитано 9334 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
я стараюсь требовать - обычно у заказчика есть геология (не сопротивление конечно) и разрез грунтов можно посмотреть
Ну посмотрел разрез грунтов и что? Для суглинка разброс удельных сопротивлений 40-150

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
Ну посмотрел разрез грунтов и что?
ориентироваться на худший вариант, а что еще можно сделать? можно заказчику предложить дилемму - или меряйте сопротивление грунта и давайте протокол или смиритесь с повышенным содержанием металлического профиля в грунте вашей стройплощадки (и соответственно, более дорогим контуром).
я знаю не все, а только половину

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
можно заказчику предложить дилемму - или меряйте сопротивление грунта и давайте протокол или смиритесь с повышенным содержанием металлического профиля в грунте вашей стройплощадки (и соответственно, более дорогим контуром).
:thumbsup: логично!

UR5EPM

  • Гість
NeON2K, если Вас интересует M788-1078 см. http://pmp-kontakt.ru/load/m788_1078/2-1-0-860
Желаю удачи!
P.S. Много интересных документов http://pmp-kontakt.ru/load/2
« Останнє редагування: 16 Червень 2010, 10:58:29 від NeON2K »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".


Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Недавно опять понадобился сбор информации и я накропал свой "сборный" запрос исходных данных. Выкладываю тут, может кому и пригодится ;)

Запрос исходных данных Электротехнический раздел

Новый объект
В соответствии с ПУЭ, СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации по строительству предприятий, зданий и сооружений», М788-1078 «Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации» и требованиями других действующих нормативных материалов (технологические нормы, государственные стандарты, инструкции, циркуляры) для выполнения электротехнической проектной документации необходимы следующие исходные данные:
•   краткое описание технологического процесса;
•   генеральный план объекта с указанием зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, их назначения;
•   генеральный план с указанием места расположения электрощитовой и ТП;
•   перспектива развития объекта (направление расширения по генплану);
•   очередность строительства зданий и сооружений объекта;
•   архитектурно-строительные и технологические чертежи зданий и сооружений с перечнем электропотребителей проектируемого объекта, с указанием точек подключения, их технических данных и заданием на проектирование;
•   режим работы каждого здания (цеха) и сооружения  объекта (количество смен, число часов работы в каждую смену, число часов работы в год);
•   годовое число часов работы предприятия;
•   чертежи металлических конструкций, технологические планы и разрезы;
•   требуемая степень бесперебойности питания потребителей электроэнергии;
•   рекомендации и требования по управлению и блокировкам;
•   категория по степени надежности электроснабжения потребителей;
•   технические условия энергосистемы или другого источника питания с разрешением на присоединение с указанием срока действия технических условий;
•   сторонние потребители, которые следует питать от подстанций объекта. Для каждого потребителя с учетом перспективного развития: установленная и потребляемая мощности (активная и реактивная нагрузки), категория по надежности электроснабжения, количество питающих линий, способ канализации, длина трассы, сечение линий и направление подвода их, требования к коммерческому учету расхода электроэнергии;
•   структурная схема источника питания, на которой указано: мощность источника ко времени пуска объекта в эксплуатацию и при полном его развитии, план  ввода мощностей по годам, технические данные основного электрооборудования на линиях, предназначенных для питания объекта, характеристика в отношении надежности электроснабжения, наличие третьего независимого источника, уровень эксплуатационного напряжения, отклонения эксплуатационные частоты тока; наличие потребителей, получающих питание по ВЛ электропередачи; максимально возможное количество питающих линий для объекта; способ канализации; длина трассы; сечение линий и направление их подвода;
•   токи трехфазного КЗ на шинах источника, от которых производится питание объекта для максимального и минимального режимов энергосистемы и для двух периодов: пуска в эксплуатацию объекта и при полном развитии энергосистемы. Действующее значение периодической составляющей в начальный период, кА через 0,2 с, кА., установившееся значение , кА;
•   схема нейтрали источника питания: эффективно-заземленная, через реакторы и т.д.; изолированная;
•   ток однофазного КЗ на землю на шинах источника для максимального и минимального режимов энергосистемы;
•   характеристика релейной защиты на питающих линиях со стороны источника и максимально-возможная уставка времени защиты;
•   реактивная мощность, передаваемая в сеть объекта при максимальном и минимальном режимах энергосистемы;
•   согласие энергосистемы на ремонт силовых трансформаторов и высоковольтных электродвигателей, устанавливаемых на объекте;
•   согласие энергосистемы на маслохозяйство для маслонаполненного электрооборудования, устанавливаемого на объекте;
•   условия электроснабжения на период строительства. Потребляемая мощность для нужд строительства.... кВт;
•   устройство автоматической частотной разгрузки. Количество категорий, (уставка по частоте и времени);
•   устройство автоматического повторного включения. Характер устройства;
•   релейная защита;
•   качество электроэнергии;
•   уровень компенсации реактивной мощности;
•   данные об атмосферных загрязнениях, о климатических условиях в районе размещения сооружений (интенсивности грозовой деятельности, скоростном напоре ветра, толщине стенки гололеда и т.п.), характеристику грунта с указанием структуры, агрессивности и рода почвы, уровня грунтовых вод на территории строительной площадки;
•   удельное электрическое сопротивление грунта (Ом?м) в местах расположения объектов;
•   характеристика среды во всех помещениях зданий (влажное, сырое, пыльное и т.д.);
•   наличие и месторасположение взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях зданий и сооружений с указанием категорий помешений по взрывопожарной и пожарной опасности;
•   протокол разделения работ по электротехническому разделу сантехсистем, насосных станций и пр. между проектными организациями (если это имеет место);
•   исходные данные для электрообогрева технологических трубопроводов (если это необходимо);
•   границы предзаводской площадки, которые должны быть включены в освещение территории объекта (участок подъездной дороги);
•   специальные требования к электрическому освещению в зданиях, сооружениях и территории объекта;
•   указания, где требуется местное освещение;
•   сведения о технических данных опор в районе строительной площадки для наружного освещения. Рекомендуемый материал для опор;
•   подтверждение о возможности использования железобетонных фундаментов зданий и сооружений в качестве заземлителей и железобетонных колонн в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников для каждого здания и сооружения;
•   объем диспетчеризации и телемеханизации системы электроснабжения и управления электрическим освещением территории. Расположение диспетчерского пункта в пунктах управления электрическим освещением территории;
•   необходимость сети пониженного напряжения, например, для электрифицированного инструмента и других целей, а также сети частотой, отличной от 50 Гц;
•   требования гражданской обороны.

Реконструированный или расширяемый объект
Для реконструированного или расширяемого объекта на стадии Проект решаются вопросы использования существующего электрооборудования и электрических сетей. Для выполнения электротехнической проектной документации необходимы следующие исходные данные:
•   исполнительная схема электроснабжения с данными по загрузке трансформаторов, электрооборудования, питающих сетей (секций шин, магистралей и пр.) в зданиях и сооружениях;
•   расположение главной понижающей подстанции, распределительных пунктов 6, 10, 35 кВ, трансформаторных и преобразовательных подстанций и других электропомещений в зданиях и сооружениях и на территории объекта;
•   расположение тоннелей, каналов, блоков, траншей для межцеховых кабельных сетей на территории объекта и блоков, тоннелей и каналов в зданиях;
•   расположение кабельных эстакад и галерей на территории объекта;
•   расположение подземных баков маслоуловителей для аварийного слива масла от маслонаполненного электрооборудования на территории объекта;
•   расположение прожекторных мачт и определение сторон дороги для размещения опор электрического освещения территории;
•   расположение на крыше здания молниеприемной сетки и площадок для прожекторов;
•   расположение отдельно стоящих молниеотводов;
•   классификация по ПУЭ взрывоопасных и пожароопасных зон, их размеры и месторасположение в зданиях и сооружениях;
•   классификация по ПУЭ категорий электроприемников по надежности электроснабжения в зданиях и сооружениях. При наличии электроприемников особой группы I категории - какие технологические решения приняты для обеспечения надежности их электроснабжения (водонапорные башни, агрегаты с неэлектрическим приводом и др.);
•   расположение шинопроводов питающих и распределительных сетей в зданиях;
•   расположение сетей пониженного напряжения и сетей с частотой, отличной от 50 Гц;
•   расположение зон для трасс крупных потоков кабелей, прокладываемых открыто на конструкциях в зданиях и сооружениях;
•   справка о техническом состоянии трансформаторов, электрооборудования и питающих сетей в зданиях, подвергающихся реконструкции или расширению;
•   расположение главных троллеев для кранов в зданиях и на открытых эстакадах на территории объекта;
•   наличие альтернативных источников электроснабжения, их месторасположение, характеристики;
•   предполагаемая организация чистки светильников в зданиях (мостики, площадки, с мостовых кранов и т.д.). Необходимость в специальном помещении для хранения и чистки светильников.

 
 
Список источников информации

1.   ПУЭ Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Дополненное с исправлениями. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2003
2.   СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий
3.   СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
4.   СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
5.   СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение
6.   РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
7.   ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники
8.   ТП 5.407-11 Заземление и зануление электроустановок
9.   ГОСТ Р 50571.15-97 Выбор и монтаж электрооборудования
10.   Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
11.   М788-1078 «Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации»