grossel, еще раз повторюсь данный вопрос меня интересует исключительно с теоретической точки зрения, если рассматривать конкретную ситуацию, то не известно какие помещения находятся рядом с лестницей, там может и не быть жилой комнаты, это может быть этажный коридор, коридор квартиры, все что угодно, у меня в доме стояк имеет общую стену с ванной
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5°С. Двери из этих помещений должны открываться наружу!!!
Если здание небольшое и ВРУ имеет размеры позволяющие установить его в помещении под лестничным маршем которое имеет отдельный выход наружу, огнестойкость ограждающих конструкций соответствует нормам, есть естественная вентиляция и электрическое освещение, температура не опускается ниже +5°С и двери открываются наружу, а стена смежная с лестницей не мешает эвакуации, то где здесь нарушение норм?
В моей практике был случай, когда щитовая находилась в помещении склада (реконструкция существующего здания), вход в щитовую был со склада, пожарники написали замечание, дверь со склада заложили и вырезали дверь на улицу, пожарники замечание сняли