1. Госэкспертиза ссылается на СанПиН 2.1.2.2645‑10, п. 3.11, согласно которому электрощитовую
не допускается размещать над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними.
И это правильно с точки зрения санитарных норм ввиду наличия электромагнитных излучений.
В моей практике был случай когда, когда архитекторы расположили электрощитовую на первом этаже вместо колясочной, с выходом непосредственно наружу, в котором смежная стена на 20 см
«наезджала» на смежное жилое помещение. Естественно проект «зарубили» пожарники с точки
зрения пожарной безопасности, ну, а санстанция «зарубила» согласно сенитарных норм.
Потому-как согласно ДБН В. 2.5-23 п.4.20 даже «Силовые сети не должны проходить по стенам жилых комнат».
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5°С. Двери из этих помещений должны открываться наружу!!!
2. Про запрет расположения электрощитовых в объемах летничных узлов, с ссылкой на нормы,
см. ответ Romana 3R
Насчет расположения отдельных этажных щитков на площадках лестничных узлов, то это касается:
а) электрощитков и групповых щитков которые следует, как правило, устанавливать в нишах
стен в запирающихся шкафах.
б) открыто установленных щитков, которые должны размещаться на высоте не менее 2,2 м
от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами
противопожарной безопасности.
в) не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении
следующих требований:
- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для
обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);
- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в
нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов
управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или
запираться на замки.