1.7.140. Якщ;о РЕ-провідник є спільним для двох або більше кіл, то його мінімальний переріз має визначатися з урахуванням:
- провідності фазних провідників того кола, в якому вона найбільша;
- найбільшого значення добутку І2хt в цих колах.
В данном случае рассматриваются не цепи, а распределительные линии, защищенные своими аппаратами защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью, в которых используются система автоматического отключения при к.з. и система уравнивания потенциалов, для которых "родные" защитные проводники - которые приходят от разных вводов, от разных распредустройств - имеют определяющее значение и для которых в обязательном порядке расчитается петля "фаза-нуль" и определяется время срабатывания защиты, которое должно соответствовать требованиям главы 1.7 ПУЭ.