Уважаемый ivk !
1. Дымовые могут быть точечные, аспирационные и линейные и 7, 20 и 12 частями еэна предусмотрены только TF2-TF5.
2. Когда мы говорим про дымовые, то ни о каких TF1, TF6, TF8 речи быть не может!
3. Нюансы появляются, когда человек наделенный правами контролировать перестал учится лет 50 назад.
4. Нюансы появляются, когда производитель компонентов СПСО, и дымовиков в частности, гонит не соответствующую продукцию, и при этом имеет сертификат соответствия или липовую декларацию, но никто за это его не наказывает.
5. Наш уважаемый prihodsv использует извещатели, которые 100% проходили выходной контроль в дыму в процессе приемо-сдаточных операций, на что в СТК производителя имеются соответствующие протоколы, а сами изделия неоднократно проходили успешно сертификационные испытания в полном объеме. Так что здесь нюансов не должно быть.
Теперь по типам и классам. типы дымовиков приведены в п. 1. других чистых дымовиков мне неизвестно. Но могут быть комбинированные и мультикритериальные. ДБН разрешает применять комбинированные, но умалчивает про мультикритериальные.
Классы имеются только в аспирационных извещателях, но ни о них речь на этой ветке. В точечных и линейных дымовиках ни каких делений на классы НЕТ.
Так как наши стандарты в этой отрасли IDT с европейскими, то "другие страны" это точно не Европа. Насколько мне известны стандарты NFPA и UL, то североамериканские стандарты более жесткие по сравнению с европескими. и там тоже для точечных дымовиков нет деления на классы. Нет ни каких классов для точечных дымовиков и в ГОСТ Р 53325-2012.
Так что то,что было в прошлом надо видимо просто забыть и пользоваться современной нормативной базой.